NN 42/1995 • a) izmedu,s jedne strane,svih strujnih i naizmeđu,s jedne strane,svih strujnih i
NN 42/1995 • naponskih krugova kao i pomoćnih krugova s referentnim naponom preko 40 V,
NN 42/1995 • b) vizualni pregled izolacije sitnih kovinskih dijelova (npr.natpisnih pločica,vijaka,
NN 42/1995 • ovješenja i zakovica) dostupnih pomoća normiranog ispitnog prsta (IEC 529);
NN 42/1995 • c) izmedu,s jedne strane,svih vodljivih dijelova u brojilu,a spojenih medusobno i,s
NN 42/1995 • druge strane,svih vodljivih dijejova izvan išta brojila,koji su pristupađni s pomo-
NN 42/1995 • Ispitivanje dielektrične čvrstoće brojila s kućištem od izolacijskoga gradiva provodi se pa ovim uvjetima:
NN 42/1995 • 1) brojilo je obavijeno kovinskom folijom ili postavljeno na ravnu kovinsku ploču s kojom su spojeni svi kovinski dijelovi kućišta pristupačni na zatvorenom brojilu;
NN 42/1995 • 2) strujni naponski krugovi te nosač mjernih sustava su medusobno spojeni ;
NN 42/1995 • 3) ispitni sinusni napon je priključen izmedu stezaljki i kovinske folije, odnosno metalne ploče, a razmak izmedu stezaljki i kovinske folije, odnosno metalne ploče, iznos najmanje 3 cm.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 42/1995 • Dielektrična čvrstoća između vijaka priključnice i njezina poklopca ispituje se prema uvjetu propisanom u članku 10. ovoga pravilnika, pti čemu su vijci toliko odvrnuti da,otvor stezaljki bude slobodan, a poklopac priključnice pričvršćen na priključnicu.
NN 42/1995 • Ako se ispitivanje dielektrične čvrstoće brojila ponavlja, brojilo mora izdržati sinusni napori koji je za 20 % manji od napona propisanog u članku 10. ovoga pravilnika.
NN 42/1995 • Ispitivanje dielektrične čvrstoće provodi se pri ovim normalnim uvjetima rada brojila:
NN 42/1995 • 3) atmosferski tlak od 86 kPa do 106 kPa (860 mbar do 1060 mbar).
NN 42/1995 • Ispitivanje izolacije provodi se udarnim naponom tjemene vrijednosti 6 kV. Za područja gdje su predominantne nadzemne mreže može se zahtijevati tjemena vrjednost veća od 6 kV.
NN 42/1995 • Pod ispitivanjem se prema ovom pravilniku razumijevaju ispitivanje i ispitivanje tipa brojila.
NN 42/1995 • Ispitivanje iz stavka 1. ovog članka provodi se pri ovim uvjetima:
NN 42/1995 • - nijedan fazni ni linijski napon ne smije premašivati vrijednost odgovarajućega srednjeg napona za 1%;
NN 42/1995 • - nijedna struja ne smije premašivati vrijednost odgovarajuće srednje struje za 2% ;
NN 42/1995 • - razlika faza izmedu struje i odgovarajućega faznog napona ni pri kojem faktoru snage ne smije premašivati 20;