PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis 1995-06-42-837 NN 42/1995

• Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi koje moraju zadovoljiti statička (elektronička) brojila djelatne električne energije izmjenične struje (u nastavku teksta "brojilo") razreda točnosti 1 i 2.


Propis NN 42/1995

• 1) brojila djelatne energije kod kojih napon na priključnim stezaljkama prelazi 600 V (linijski napon brojila za trofazne sustave),


Propis NN 42/1995

• 1) statičko brojilo djelatne energije namijenjeno mjerenju djelatne energije integracijom djelatne snage tijekom vremena u kojem struja i napon djeluju na poluvodičke (elektroničke) elemente radi stvaranja učestalosti izlaznog impulsa razmjerne vatsatima


Propis NN 42/1995

• 2) statičko brojilo djelatne energije opremljeno s više registara koji se aktiviraju u odredenim vremenskim razmacima koji odgovaraju rđzličitim tarifama


Propis NN 42/1995
• 3) statičko brojilo djelatne energije koje se priključuje preko strujnih mjernih transformatora

Propis NN 42/1995
• 4) statičko brojilo djelatne energije koje se priključuje preko strujnih i naponskih mjernih transformatora.

Propis NN 42/1995 • Impulsni davač iz točke 2) stavka 1. ovog članka koji se ne može regulirati (u nastavku teksta "impulsni davač") mora biti priključen iza integratora.
Propis NN 42/1995 • Brojila za Normirane vrijednosti (A) Iznimne vrijednost (A)
Propis NN 42/1995 • Najveća struja za izravno priključena brojila je cijela množina osnovne struje. Kad je brojilo priključeno na strujni transformator najveća struja može biti 1,2 ; 1,5 ili 2 puta veća od osnovne struje.
Propis NN 42/1995 • Brojila mogu imati vrijednosti nornkiranih referentnih napona dane u tablici:
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 42/1995 • 2) referentna temperatura od 23 C, ako na natpisnoj pločici nije drugačije označeno.
Propis NN 42/1995 • Pri referentnom naponu, referentnoj temperaturi i referentnoj učestalosti djelatna i prividna potrošnja u naponskim krugovima uključujući napajanje brojila, ne smije prelaziti vrijednosti dane u tablici:
Propis NN 42/1995 • Pri osnovnoj struji, referentnoj temperaturi i referentnoj učestalosti prividna snaga koju preuzima svaki strujni krug, bilo izravno bilo preko strujnog transformatora priključenoga brojila, ne smije prelaziti vrijednosa navedene u tablici:
Propis NN 42/1995 • Pri referentnim uvjetima izolacijsko gradivo tijekom vremena zadriava svoja dielektrična svojstva u takvu opsegu da to bitno ne utječe na metrološke osobine brojila.
Propis NN 42/1995 • Izolacijsko gradivo brojila mora izdržali dielektriđno ispitivanje tijekom 1 min. sinusoidalnim naponom učestalosti 50 Hz i izvora koji je u stanju davati barem 500 VA, prema tablici:
Propis NN 42/1995 • 2 kV A) Ispitivanja koja treba provesti sa zatvorenim kućištem i s postavljenim poklopcem
Propis NN 42/1995 • a) izmedu, s jedne strane, švih strujnih i naponskih krugova kao i
Propis NN 42/1995 • pomoćnih krugova s referentnim naponom preko 40 V, a spojenih
Propis NN 42/1995 • b) izmedu krugova za koje nije predvideno da u radu budu medusobno
Propis NN 42/1995 • (za ispitivanje pod c)) B) Dodatna ispitivanja za brojila s izolacijskim kućištem zaštite II
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 112/04, Broj 2/08, Broj 76/09, Broj 25/03, Broj 151/04, Broj 149/08


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled