PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica 2002-05-55-1033 NN 55/2002

• Brojilo mora na vidljivu mjestu imati natpisnu pločicu na kojoj su jasno vidljivi, čitljivi i, kod normalnih uvjeta uporabe, neizbrisivi natpisi i oznake.


Stranica NN 55/2002

• 1) mjerna jedinica, koja se na pločici brojčanika ili među osnovnim podacima brojila označava s »kWh« ili »MWh«, a za brojila reaktivne energije – a »kvarh« ili »Mvarh«


Stranica NN 55/2002

• Ako brojilo ima brojčanik s kružnim ljestvicama, mjesna vrijednost kružne ljestvice mora biti označena brojevima: 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000 itd.


Stranica NN 55/2002

• 2) oznaka vrste brojila, npr. »jednofazno brojilo«, »trofazno brojilo«, »trofazno brojilo reaktivne energije«, »trofazno transformatorsko brojilo« itd.


Internet NN 55/2002
• Specijalna namjena brojila ne mora biti naznačena, ako se ona jasno vidi iz samog oblika brojila pri zatvorenom kućištu brojila. To se odnosi i na brojila s višetarifnim brojčanikom.

Propis NN 55/2002
• 6) podaci o referentnom naponu u »V« ili »kV« (npr. 3 x 220/380 V)

Propis NN 55/2002 • 7) podaci o osnovnoj struji, a za brojila s proširenim strujnim mjernim područjem i podacima o maksimalnoj struji u »A« (npr. 10 A, 10-30 A), s tim da se maksimalna struja brojila, koja iznosi 1,2 puta vrijednost osnovne struje, ne označava.
Propis NN 55/2002 • Kod transformatorskih brojila mora se ispred vrijednosti struje brojila naznačiti nazivna vrijednost struje strujnoga mjernog transformatora
Propis NN 55/2002 • 10) konstanta brojila u o./kWh, odnosno o./kvarh (npr. 1200 o./kWh, 1200 o./kvarh)
Propis NN 55/2002 • 14) natpis »suprotno registriranje spriječeno« ili odgovarajući simbol za brojila s napravom za sprečavanje suprotnog registriranja
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 55/2002 • 15) obilježene sve stezaljke na priključnici prema standardnoj shemi veze
Propis NN 55/2002 • 16) natpisi »transformatorsko brojilo«, odnosno odgovarajući simbol za brojila za priključak preko mjernih transformatora. Taj se natpis može ispisati na posebnoj natpisnoj pločici ili kombinirati s ostalim glavnim podacima o brojilu, npr. »trofazno transformatorsko brojilo«. Transformatorsko brojilo mora imati posebnu natpisnu pločicu, na kojoj će se moći naknadno upisati podaci o mjernim transformatorima i o konstanti transformacije kojom treba množiti pokazivanje brojača da bi se dobila energija na primarnoj strani mjernih transformatora
Propis NN 55/2002 • 17) natpisi »za rad pri 40 0 C« ili »40 0 C« za brojila namijenjena za rad pri temperaturi višoj od 23 0 C.
Propis NN 55/2002 • Ako je natpisna pločica na kojoj su naznačeni podaci o brojilu iz stavka 2. ovog članka smještena na poklopcu brojila, tvornički broj proizvodnje brojila mora se naznačiti na nosaču mjernog sustava ili na osnovnoj pločici brojila.
Propis NN 55/2002 • Možebitno povećanje kapaciteta brojača s kolutima mora biti označeno na pločici brojčanika (npr. x 100, x 1000).
Propis NN 55/2002 • Brojila za izravni priključakBrojila za priključak preko mjernih transformatora
Propis NN 55/2002 • (Im) strujas primarnim brojčanikomsa sekundarnim (poluprimarnim)
Propis NN 55/2002 • Ako su brojila izrađena tako da pri popravku, ugađanju i ispitivanju treba primijeniti neki neuobičajeni način rukovanja, moraju imati natpis i simbol koji upozorava na to, npr. »ležaje ne podmazivati«, »brojčanik ne čistiti benzinom«.
Propis NN 55/2002 • Na namotu naponskog kruga moraju biti naznačeni podaci o namotu; broj navoja i promjer žice.
Propis NN 55/2002 • Brojila čija se dodatna naprava ne priključuje na referentni napon brojila, a iz sheme veze brojila ne može se vidjeti veličina napona na koji se ona priključuje, moraju imati natpis koji upozorava na to. Ako se dodatna naprava priključuje na istosmjerni napon, mora postojati natpis npr. »relej 65 V«, a ako se priključuje na izmjenični napon, mora postojati natpis npr. »relej 100 V, 50 Hz«. Umjesto tih natpisa dopuštena je upotreba odgovarajućih simbola.