NN 55/2002 • 1 Magnetna indukcija stranog podrijetla od 0,5 mT proizvedena od struje iste frekvencije koji ima napon priključen na brojilo, uz najpovoljnije uvjete faze i smjera, ne smiju uzrokovati varijaciju pogreške u postocima koja premašuje vrijednosti dane u tablici iz ovog člana.
NN 55/2002 • Brojilo je izloženo magnetnoj indukciji od 0,5 mT, ako se postavi u centar kružnog svitka srednjeg promjera 1 m, kvadratnog presjeka male radijalne debljine u odnosu prema promjeru i koji ima 400 ampernavoja.
NN 55/2002 • Ispitivanje se obavlja za tri ova smjera magnetne indukcije stranog podrijetla prema položaju brojila:
NN 55/2002 • – vektor indukcije vodoravan i usporedan s osnovnom pločom brojila.
NN 55/2002 • Varijacija pogreške u postocima treba biti određena pod najnepovoljnijim faznim stavom trećeg harmonika u usporedbi s osnovnim valom struje.
NN 55/2002 • 3 Priključci pomoćnog kruga trebaju biti točno označeni, ili imati sustav priključivanja koji onemogućuje pogrešku u priključivanju.
NN 55/2002 • Varijacija pogreške u postocima ne smije premašiti vrijednosti dane u tablici 17 iz ovog članka, ako se brojilo ispituje s priključenim pomoćnim krugovima čije magnetno polje ima najveći utjecaj na pokazivanje brojila.
NN 55/2002 • 4 Kompenzacija utjecaja mehaničkog opterećenja brojčanika obavlja se pri ugađanju brojila.
NN 55/2002 • Varijacije prouzročene promjenom utjecajnih veličina navedenih u ovom članku određuju se samo pri tipnom ispitivanju brojila.
NN 55/2002 • Brojilo aktivne energije za izravni priključak mora izdržati strujni impuls čija tjemena vrijednost iznosi 50 puta vrijednosti maksimalne struje (ne više od 7000 A), koji održava vrijednost iznad 25 puta vrijednost maksimalne struje za vrijeme jedne milisekunde.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 55/2002 • Brojila za priključak preko mjernih transformatora moraju izdržati, za vrijeme 0,5 sekundi, struju jednaku 10 puta vrijednosti maksimalne struje.
NN 55/2002 • Brojila reaktivne energije za izravni priključak moraju izdržati, za vrijeme 0,5 sekundi, struju koja iznosi:
NN 55/2002 • 1) 30 puta vrijednost osnovne struje, ako osnovna struja nije veća od 10 A
NN 55/2002 • 2) 20 puta vrijednost osnovne struje. ako je osnovna struja veća od 10 A.
NN 55/2002 • Nakon ispitivanja prema zahtjevima navedenima u stavcima 1. do 3. ovog članka, varijacija pogreške ne smije premašiti vrijednosti dane u tablici 18.
NN 55/2002 • Prije ispitivanja brojila, naponski krugovi brojila moraju biti priključeni na referentni napon najmanje jedan sat, pri čemu su strujni krugovi otvoreni. Brojilo se optereti maksimalnom strujom pri faktoru snage jednakom 1, i neposredno nakon opterećenja odredi se pogreška brojila. Nakon toga određuje se pogreška brojila u dovoljno kratkim vremenskim razmacima da bi se dobio pravilan tok krivulje varijacije pogreške brojila u funkciji vremena.
NN 55/2002 • Ispitivanje brojila uz uvjete iz stavka 1. ovog članka traje:
NN 55/2002 • 3) jedan sat za brojila razreda točnosti 2 i za brojila reaktivne energije razreda točnosti 3.
NN 55/2002 • Varijacija pogreške za 20 minuta ne smije premašiti vrijednost od 0,2 %.
NN 55/2002 • Varijacija pogreške prouzročena vlastitim zagrijavanjem ne smije premašiti vrijednosti dane u tablici 19.