Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis NN 41/1991

• Sustav automatskog otkrivanja I javljanja požara mora imati u posebnoj zoni ili adresi u prtlji najmanje jedan ručni javljač požara koji je montiran (ugrađen) na lako dostupnom I uobičajenom mjestu u blizini izlaza iz zgrade.


Propis NN 41/1991

• 19.Uređaj za nadzor I upravljanje (dojavna centrala) mora biti postavljen uza zid u prostoriji upravljanja I informatike u blizini izlaznih vrata.


Propis NN 41/1991

• Dojavna centrala mora imati osigurano bezprekidno napajanje električnom energijom iz dva izvora. Prvi izvor je električna mreža, a drugi AKU-baterije.Kapacitet baterija mora osigurati neprikidan rad dojavne centrale od najmanje 48 sati I 30 minuta rada ure


Propis NN 41/1991

• AKU-baterije su isključivo namijenjene za rad sustava automatskog otkrivanja I javljanja požara, a trebaju biti smještene u zajednički prostor s ostalim AKU-baterijama za vlastite potrebe postrojenja.Vodovi koji služe za napajanje sustava automatskog otkr


Propis NN 41/1991
• 20. Dojavna centrala mora preko sustava daljinskog vođenja biti povezana s centrom daljinskog upravljanja I nadzora. Ako se koriste vodovi za automatsko prenošenje signala s dojavne centrale, isti moraju biti nadzirani da bi se pravodobno uočio kvar.

Propis NN 41/1991
• SIGNALI KOJI SE PRENOSE U CENTAR DALJ INSKOG UPRAVLJANJA I NADZORA

Propis NN 41/1991 • Prema specifičnim zahtjevima korisnika postrojenja, potrebno je informaciju o aktiviranju javljača požara u dvozonskoj ovisnosti, koji nadziru za korisnika važne električne strojeve i uređaje (generator, transformator i druge) proslijediti u centar daljinskog upravljanja i nadzora kao selektivni signal (npr. "požar T1").
Propis NN 41/1991 • Svjetlosna signalizacija požarnog alarma u centru daljinskog upravljanja i nadzora mora ostati uključena cijelo vrijeme dok postoji uzrok prorade, a zvučna signalizacija se nakon uočavanja može ugasiti.
Propis NN 41/1991 • Zvučna i svjetlosna signalizacija mora biti prepoznatljiva i uočljiva.
Propis NN 41/1991 • 21. Sustav automatskog otkrivanja i javljanja požara mora biti projektiran, montiran i održavan prema preporukama proizvodača i zakonskim propisima, tehničkim normativima te standardima koji su na snazi.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 41/1991 • Dojavna centrala treba biti tako projektirana da se može koristiti za upravljanje sa stabilnim sustavom za gašenje požara, upravljanje protupožarnim vratima, upravljanje s uređajima za odvod dima i topline, upravljanje sa zaklopkama u ventilacijskim kanalima izmedu požarnih sektora i drugo, ako postoji potreba za navedene zahtjeve od korisnika objekta.
Propis NN 41/1991 • Ako korisnik objekta zahtijeva, dojavna centrala treba omogućiti automatsko zaustavljanje agregata i iskapčanje prekidača preko kojeg se mjesto kvara (havarije) napaja električnom energijom.
Propis NN 41/1991 • 22. Svakako, iako samo djelomično, isključenje sustava automatskog otkrivanja i javljanja požara i stabilnog sustava za gašenje požara dopušteno je na osnovi pismenog naloga odgovornog rukovoditelja ili osobe koju je on ovlastio. Pismeni nalog, pored ostalog, mora imati navedeno vrijeme ponovnog ukapčanja. Kopiju pismenog naloga mora imati osoblje u centru daljinskog upravljanja i nadzora.
Propis NN 41/1991 • Za svaki sustav automatskog otkrivanja i javljanja požara mora se voditi revizijska knjiga s odgovarajućom shemom rada sustava.
Propis NN 41/1991 • 23. Djelatnici zaduženi za daljinsko vođenje i nadzor elektroenergetskog postrojenja, održavanje sustava te djelatnici zaduženi za kontrolu i obilazak tih postrojenja moraju biti upoznati s osnovnim principima rada dojavne centrale i znati procijeniti sva stanja sustava za automatsko otkrivanje i javljanje požara.
Propis NN 41/1991 • 24. Svi izlazni putovi moraju biti osvijetljeni paničnim osvjetljenjem s najmanje 1 lux, mjereno 0,8 m od ravnine poda. Iznimno prostori u kojima se nalaze uređaji za upravljanje i nadzor u slučaju rada s posadom u prijelaznom razdoblju dok se elektroenergetsko postrojenje ne privede sustavu daljinskog vođenja i nadziranja, moraju biti osvijetljeni pomoćnim osvjetljenjem s najmanje 15 luxa, mjereno 0,8 m od ravnine poda.
Propis NN 41/1991 • 25. Svjetiljke sigurnosne rasvjete mogu se napajati iz slijedećih izvora:
Propis NN 41/1991 • 26. Svjetiljke paničnog osvjetljenja moraju biti posebno vidljivo označene i postavljene iznad vrata, na stubištima, izlazima i prolazima tako da se omogući nesmetana evakuacija najkraćim putem iz objekta.
Propis NN 41/1991 • Svjetiljke sigurnosne rasvjete moraju biti trajno povezane u strujne krugove (pomoćna rasvjeta). Sklopka za uklop rasvjete cijele zgrade ili posebnih prostora mora biti na unutarnjoj strani u blizini glavnih ulaznih vrata u zgradu ili posebne prostore. Sklopka mora istodobno upravljati sa sigurnosnom i općom rasvjetom.
Propis NN 41/1991 • 27. Svaka svjetiljka sigurnosne rasvjete mora na posebnoj crvenoj pločici ili naljepnici imati označen broj strujnog kruga i redni broj u strujnom krugu (takva naljepnica može se nalaziti u samoj svjetiljci ako je prozirno zaštitno staklo). Sigurnosna rasvjeta mora biti projektirana i izvedena u skladu s važećim propisima i uputama proizvođača svjetiljki.