NN 41/1991 • - postaviti najmanje jedan automatski javljač požara koji l00% pokriva nadzirani prostor (jednozonska ovisnost), ako se koriste termički automatski javljači požara (diferencijalni javljač ili maksimalni javljač) ili plameni automatski javljači požara.
NN 41/1991 • b) Iznimno u prostorima iz točke 16a) u kojima su ugrađeni sklopni blokovi opremljeni s detektorima luka koji preko relejnog sklopa isključuju dovod električne energije na mjesto pojave luka, mogu se postaviti automatski javljači požara koji reagiraju i n
NN 41/1991 • c) Ukoliko su predviđeni ANALOGNO - ADRESNI javljači požara sa dva stupnja (predalarm, alarm), te mogućnošću mijenjanja razine prorade predalarma (alarma), u jedan prostor dovoljno jepostaviti jedan javljač požara ako svojim karakteristikama pokriva površ
NN 41/1991 • Sve prostorije u sklopu jednog požarnog sektora potrebno je nadzirati automatskim javljačima požara.
NN 41/1991 • a) sanitarni prostori kad u njima nema upaljivih zaliha il otpadaka, ali ne I cijeli prostor sanitarija;
NN 41/1991 • b) kabelski kanali I okna koja nisu dostupna ljudima, a u odnosu na druga područja su vatrootporno zaštićeni (F-90 A);
NN 41/1991 • c) prostori koji su zaštićeni jednim od priznatih sustava za automatsko gašenje požara, a pritom vatrodojavna centrala upravlja uređajem za automatsko gašenje požara;
NN 41/1991 • d) međuprostor u stropu I međuprostor u podu kad su ispunjeni slijedeći uvjeti:
NN 41/1991 • - ne smiju biti postavljeni vodovi za sigurnosne uređaje, npr. panično osvjetljenje, elektroakustički uređaji I sl,
NN 41/1991 • - građevenski dijelovi I građevinski elementi koji okružuju navedeni međuprostor (strop, podovi, zidovi) moraju biti negorivi,
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 41/1991 • - međuprostori moraju biti podijeljeni s negorivim materijalom tako da tvore cjeline od maksimalno 10 metara I deset metara dužine:
NN 41/1991 • e) ini manji prostori koji u požarnoj sigurnosti ništa ne predstavljaju.
NN 41/1991 • 17. Prilikom projektiranja potrebno je koristiti slijedeće automatske javljače požara koji reagiraju na produkte gorenja:
NN 41/1991 • - termomaksimalne kad temperatura poraste na 333 K (60'C do 80'C) ili kada temperatura poraste na vrijednost koja je 10 K - 35K (10'C-35'C) iznad najveće radne temperature u nadziranom prostoru (iznad uređaja ili stroja), a ako je okolna temperatura ispod 2
NN 41/1991 • - termodiferencijalne kada je brzina porasta temperature veća od 20 K (20'C)/minuti, a ako temperatura prostora u kojoj se nalaze ovi javljači jako varira isti nisu osobito pogodni za takve prostore;
NN 41/1991 • - dimni kada se u nadziranom prostoru pojavi dim ako strujanje zraka u prostoru ne prelazi 5m/sekundi.Kod temperature ispod 273 K (0'C) treba onemogućiti zaleđivanje dimnih javljača, a ako je u prostoru prisutna prašina koja bi mogla uzrokovati lažne alarm
NN 41/1991 • - plameni kad se u nadziranom prostoru pojavi plamen, ako je ugradnjom onemogućeno ozračivanje javljača suncem ili svjetiljkom (direktno ili indirektno).
NN 41/1991 • Ako se u prostorima u kojima su ugrađeni ionizacijski javljači požara pojavljuju lažni alarmi, potrebno je iste zamijeniti drugim javljačima požara koji reagiraju na druge produkte gorenja.
NN 41/1991 • Tamo gdje je vjerojatnost požara PVC masa, moraju se naizmjence ugraditi ionizacijski I optički javljači požara u omjeru 1:1.
NN 41/1991 • 18. Svaki javljač požara mora biti označen brojem zone -petlje u koju je ugrađen I tekućim brojem javljača u zoni ili adresom u petlji. Javljači požara u dvostrukom podu, kabelskim kanalima I oknima, kućištima I slično, moraju imati paralelno spojene odvoje