Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis NN 41/1991

• 11. Na glavnim ulaznim vratima u elektroenergetsko postrojenje mora biti natpisna ploča s slijedećim podacima:


Propis NN 41/1991

• - naziv korisnika ili vlasnika elektroenergetskog postrojenja;


Propis NN 41/1991

• a) zgrada elektrane s generatorom nazivne snage 10 MVA ili većom po jedinici dodatno se dijeli u ovisnosti o tehnološkim mogućnostima na skupove prostora koji su tehnološki zatvorene cjeline.


Propis NN 41/1991

• U slučaju prisutnosti srednjeg i visokog požarnog opterećenja prostora, ako su u njima uređaji koji su važni za siguran rad elektrane, ti prostori moraju činiti samostalni požarni sektor.


Propis NN 41/1991
• Ako su u navedenim prostorima uređaji koji nasu važni za siguran rad elektrane, potrebno je prostore izvesti kao dimne sektore u sklopu požarnog sektora;

Propis NN 41/1991
• b) zgrade transformatorskih i razdjelnih transformatorskih stanica s ukupnom nazivnom snagom transformatora 16 MVA ili većom smještenih na otvorenom prostoru moraju imati najmanje slijedeće požarne sektore:

Propis NN 41/1991 • Vanjsko visokonaponsko rasklopno postrojenje transformatorske stanice čini poseban požarni sektor, a druge zgrade koje se nalaze u krugu transformatorske stanice takoder čine posebne požarne sektore.
Propis NN 41/1991 • Zgrade transformatorskih stanica s ukupnom nazivnom snagom transformatora do 16 MVA smještenih na otvorenom prostoru trebaju biti razdijeljene u tehnološki zatvorene cjeline koje su izvedene kao dimni sektori;
Propis NN 41/1991 • c) zgrada trasformatorske stanice u kojoj su smješteni uređaji i oprema za razdiobu i transformaciju električne energije te sigurnosni uređaji i uređaji za upravljanje postrojenjem s ukupnom nazivnom snagom trasformatora 16 MVA i višom, moraju pored požarnih sektora navedenih pod točkom 12 b), imati najmanje još slijedeće požarne sektore :
Propis NN 41/1991 • - prostorija za smještaj stabilnog sustava za gašenje požara (ako za njega postoji potreba);
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 41/1991 • 13. Zgrade iz točke 12. ovih smjernica moraju zadovoljiti otpornost prema požaru u skladu s JUS U. J1. 240. i JUS U. J1. 030. ovisno o požarnom opterećenju i to:
Propis NN 41/1991 • Ove udaljenosti mogu se smanjiti ako se primjeni jedna od slijedećih mjera:
Propis NN 41/1991 • a) između transformatora i zgrade, drugog transformatora ili sigurnosnih uređaja postavi zaštitna pregrada koja će spriječiti da se toplina razvijena u požaru prenese na zgradu, transformator ili sigurnosni uređaj. Pregradamora imati vatrootpornost najmanje dva sata, visinu do gornjeg ruba konzervatora transformatora, a širinu jednaku širini slivnog lijevka ispod transformatora;
Propis NN 41/1991 • b) ugradi stabilni sustav za gašenje požara na transformatoru koji će omogućiti gašenje požara do dolaska vatrogasne jedinice;
Propis NN 41/1991 • c) vanjski zid zgrade, uz koji se postavlja transformator, treba biti izgrađen tako da nema otvora na širini zida koja je jednaka 1,5 širine transformatora, a visine kao objekt, te da mu je vatrootpornost na navedenoj površini najmanje dva sata.
Propis NN 41/1991 • Smanjene udaljenosti uz zadovoljenje jednog od naprijed navedenog zahtjeva navedene su u tablici 1. stupac 3.
Propis NN 41/1991 • Ako se primjeni kombinacija dviju gore navedenih mjera i to mjere pod točkom a) i b) ili b) i c) udaljenosti između transformatora i susjednih objekata, odnosno drugog transformatora ili sigurnosnog uređaja nisu ni sa čim uvjetovane.
Propis NN 41/1991 • 16. U svim prostorima s uređajima koji mogu uzrokovati požar, neposredno iznad takvih uređaja, te u kabelskim kanalima energetskih i signalnih kabela koji su važni za siguran rad elektroenergetskog postrojenja, moraju biti ugrađeni automatski javljači pož
Propis NN 41/1991 • a) U prostorijama u kojima se nalaze uređaji koji su važni za siguran rad elektroenergetskog postrojenja (srednjenaponsko postrojenje, generatorski prostor, transformatorski prostor i sl.) prilikom projektiranja potrebno je:
Propis NN 41/1991 • - postaviti najmanje dva automatska javljača požara koji su tako vezani da čine dvije međusobno električki neovisne petlje od kojih svaka mora l00% pokrivati nadzirani prostor (dvozonska ovisnost), ako se koriste dimni automatski javljači požara (ioniza
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 61/91, Broj 25/95, Broj 55/08, Broj 140/05, Broj 84/98, Broj 10/93