Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis NN 41/1991

• je osnovna prostorna jedinica dijela objekta, koja se samostelno tretira s obzirom na tehničke i organizacijske mjere zaštite od požara, a odijeljen je od ostalih dijelova objekta protupožarnim konstrukcijama.


Propis NN 41/1991

• je prostor ispod stropa ili krova što ga tvore zavjese koje služe za sprečavanje širenja dima i topline.


Propis NN 41/1991

• osobina je tvari da može gorjeti samo uz duže vrijeme prisutnosti izvora paljenja. Uklonimo li izvor paljenja prestaje gorjeti.


Propis NN 41/1991

• je svaki onaj koji tokom trajanja ispitivanja na pet uzoraka prema JUS U. J1. 040. ne uzrokuje bilo koju od četiri dolje navedene pojave;


Propis NN 41/1991
• - povišenje temperature peći za 50 K (50'C) ili više od početne temperature peći;

Propis NN 41/1991
• - povišenje temperature na površini uzorka od 50 K (50'C) ili više od početne temperature peći;

Propis NN 41/1991 • - gubitak mase uzoraka veći od 50% u odnosu na prosječnu početnu masu uzorka poslije hlađenja u eksikatoru.
Propis NN 41/1991 • je sigurnosno osvjetljenje koje se u slučaju nestanka napajanja iz mreže automatski prebacuje na pomoćni elektroenergetski fzvor napajanja, a osigurava propisima određeno najmanje osvjetljenje.
Propis NN 41/1991 • je sigurnosno osvjetljenje koje se u slučaju nestanka napajanja iz mreže automatski prebacuje na akumulatorske baterije (centralne ili pojedinačne), a osvjetljava najkraći put za izlazak iz elektroenergetskog objekta.
Propis NN 41/1991 • Prilikom planiranja, projektiranja, adaptiranja, rekonstruiranja i izvedbe radova na elektroenergetskim postrojenjima i njihove eksploatacije potrebno je pridržavati se ovih Uputa o zaštiti od požara za daljinski vođena i daljinski nadzirana elektroenergetska postrojenja i saveznog Pravilnika o Tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ("Službeni list SFRJ" br. 74/90.) u onim dijelovima koji nisu u suprotnosti s ovim Uputama.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 41/1991 • 1. Prilikom gradnje elektroenergetskih objekata u izradi konstrukcijskih elemenata smiju se upotrebljavati samo negorivi i teško zapaljivi materijali (tvari).
Propis NN 41/1991 • 2. Upotrebljeni materijali za toplinsku zaštitu objekta moraju biti negorivi i anorganskog porijekla. Gorivi izolacijski materijali mogu se iznimno upotrebljavati za toplinsku izolaciju objekta s vanjske strane objekta (na pročelju), ako su tako ugrađeni da se ne mogu s vanjske strane objekta (s pročelja) zapaliti.
Propis NN 41/1991 • 3. Stubišta u objektu moraju biti tako izvedena da se u požaru ne mogu zadimiti. Na stubištu mora biti osiguran sustav koji iz stubišta odvodi dim i toplinu.
Propis NN 41/1991 • 4. Kabelski kanali, okna i prolazi kabela moraju biti na granicama požarnih sektora tako izvedeni da se onemogući prijenos požara iz jednog u drugi požarni sektor.
Propis NN 41/1991 • 5. Polivinilkloridne (PVC) instalacije potrebno je uvoditi u rasklopna kućišta po mogućnosti s donje strane.
Propis NN 41/1991 • 6. Konstrukcija i izvedba rasklopnih i upravljačkih kućišta (ormara) i njihova montaža mora onemogućiti širenje požara izmedu kućišta (ormara).
Propis NN 41/1991 • 7. Svi evakuacijski putovi i prolazi moraju biti označeni u skladu s JUS Z. SO. 001. i JUS Z. SO. 005.
Propis NN 41/1991 • 8. Elektrane s nazivnom snagom generatora od 5 MVA ili većom i transformatorske stanice nazivnog napona 110 kV ili višim, s ukupnom instaliranom snagom transformatora 20 MVA ili većom moraju imati izvedenu sigurnosnu rasvjetu.
Propis NN 41/1991 • 9. Elektrane s pojedinačnom nazivnom snagom generatora od 2,6 MVA ili većom ili ukupne nazivne snage generatora od 5 MVA ili većom i transformatorske stranice nazivnog napona 110 kV ili višim, moraju imati ugrađen sustav automatskog otkrivanja požara i prijenos informacije o stanju navedenog sustava u daljinski vođenom i daljinski nadziranom elektroenergetskom postrojenju.
Propis NN 41/1991 • 10. Sva elektroenergetska postrojenja moraju imati napravljen pristupni put za vatrogasno vozilo prema DIN 14090 (najmanje jedan).