Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2009-09-116-2880 NN 116/2009

• 2.6 Svaki sastavni dio, koji može propuštati, sustava klimatizacije mora se podvrgnuti ispitivanju, osim onih za koje se smatra da su nepropusni.


Stranica 2009-09-116-2880 NN 116/2009

• 2.6.1 Za sljedeće sastavne dijelove smatra se da su nepropusni:


Stranica 2009-09-116-2880 NN 116/2009

• – kondenzator bez ugrađenog sušača koji zahtijeva redovito održavanje i bez priključaka,


Stranica 2009-09-116-2880 NN 116/2009

• 2.7 Za ispitivanje se izabire najnepovoljniji uzorak sastavnoga dijela, koji može propuštati, ili sustav klimatizacije.


Internet NN 116/2009
• 2.8 Za određivanje ukupnog rezultata ispitivanja treba zbrojiti masu ispuštenog rashladnog sredstva iz svih sastavnih dijelova koji mogu propuštati.

Internet stranice NN 116/2009
• Ispitivanje se mora provesti u zabrtvljenoj komori s opremom koja osigurava ujednačenu koncentraciju plina i omogućava primjenu metode analize plina.

Internet stranice NN 116/2009 • Sva upotrijebljena oprema tijekom ispitivanja mora biti umjerena u odnosu na referentnu opremu.
Internet stranice NN 116/2009 • 3.1.1 Tijekom cijele faze predkondicioniranja, sustav regulacije temperature mora moći održavati zadanu temperaturu unutarnjeg zraka s dopuštenim odstupanjem od
Internet stranice NN 116/2009 • 3.1.2 Tijekom faze mjerenja, propuštanje se mora mjeriti u zabrtvljenoj komori za mjerenje koja je nepropusna za plin, u koju se može smjestiti ispitivani sustav i sastavni dio. Kad se komora zabrtvi, mora biti nepropusna za plin u skladu s Dodatkom. Unutarnja površina komore mora biti nepropusna i ne smije reagirati s rashladnim sredstvom iz sustava klimatizacije. Sustav regulacije temperature mora moći održavati temperaturu zraka u komori tijekom cijelog ispitivanja, uz prosječno dopušteno odstupanje od ± 1 K.
Internet stranice NN 116/2009 • 3.1.3 Komora za mjerenje mora biti izrađena iz krutih ploha koje održavaju nepromijenjeni obujam komore.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 116/2009 • 3.1.4 Unutarnja veličina komore za mjerenje mora biti dovoljna da se u nju mogu smjestiti sastavni dijelovi ili sustavi koje treba ispitati sa zahtijevanom točnošću.
Informacije NN 116/2009 • 3.1.5 Homogenost plina i temperature unutar komore za mjerenje mora se osigurati najmanje s jednim ventilatorom za recirkulaciju ili nekom drugom metodom za koju se može dokazati da osigurava homogenu temperaturu i koncentraciju plina.
Poslovne stranice NN 116/2009 • 3.2.1 Količina ispuštenoga HFC-134a mora se izmjeriti s pomoću plinske kromatografije, infracrvene spektrofotometrije, masene spektrometrije ili infracrvene fotoakustične spektroskopije (vidi Dodatak).
Pregledi NN 116/2009 • 3.2.2 Ako je upotrijebljena tehnika koja se razlikuje od navedenih, njezina se istovrijednost mora dokazati i oprema umjeriti postupkom sličnim opisanom u Dodatku Priloga II. B.
Besplatno NN 116/2009 • 3.2.3 Zahtijevana točnost mjerne opreme za cijeli sustav klimatizacije je ± 2 g/godina.
Glasnik NN 116/2009 • 3.2.4 Oprema za analizu plina, u kombinaciji s bilo kojom drugom opremom koja omogućava točnost od 0,2 g/godina, mora se upotrijebiti za ispitivanje sastavnih dijelova.
Propis NN 116/2009 • 3.2.5 Za sastavne dijelove kod kojih je jako teško postići navedenu točnost, broj uzoraka u svakom ispitivanju može se povećati.
Propis NN 116/2009 • 3.2.6 Ponovljivost analizatora, izražena kao standardno odstupanje, mora biti bolja od 1 % punog otklona ljestvice, u ništici i na 80 % ± 20 % cijele ljestvice u svim upotrijebljenim područjima.
Propis NN 116/2009 • 3.2.7 Ništica i raspon analizatora plina mora se umjeriti prije ispitivanja u skladu s uputama proizvođača.
Propis NN 116/2009 • 3.2.8 Radna područja analizatora moraju se odabrati tako, da se postigne najbolje razlučivanje pri mjerenju, umjeravanju i postupcima provjere propuštanja.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 86/07, Broj 138/08, Broj 70/08, Broj 90/06, Broj 23/95, Broj 47/08


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled