Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2005-07-81-1567 NN 81/2005

• 2 kVb) između krugova za koje nije predviđeno da u radu budu međusobno spojeni.


Stranica 2005-07-81-1567 NN 81/2005

• -c) vizualni pregled kućišta brojila prema uvjetima u IEC 62052-11


Stranica 2005-07-81-1567 NN 81/2005

• Pri ispitivanju dielektrične čvrstoće brojila moraju biti zadovoljeni ovi zahtjevi:


Stranica 2005-07-81-1567 NN 81/2005

• 1) brojilo s kovinskim kućištem mora biti postavljeno na ravnu kovinsku ploču;


Internet NN 81/2005
• 2) brojilo s kućištem od izolacijskog gradiva mora biti omotano kovinskom folijom i postavljeno na ravnu kovinsku ploču s kojom su spojeni svi kovinski dijelovi kućišta, pristupačni na zatvorenom brojilu;

Internet stranice NN 81/2005
• 3) strujni i naponski krugovi te nosač mjernih sistema moraju biti međusobno spojeni;

Internet stranice NN 81/2005 • 4) ispitni sinusni napon mora biti priključen između stezaljki i kovinske folije, odnosno kovinske ploče, a razmak između stezaljki i kovinske folije, odnosno kovinske ploče mora iznositi najmanje 2 cm.
Internet stranice NN 81/2005 • Dielektrična čvrstoća između vijka priključnice i njezinog poklopca ispituje se prema zahtjevu propisanome u članku 11. ovog pravilnika, pri čemu vijci moraju biti toliko odvinuti da otvor stezaljki bude slobodan, a poklopac priključnice pričvršćen na priključnicu.
Internet stranice NN 81/2005 • Ako se ispitivanje dielektrične čvrstoće brojila ponavlja, brojilo mora izdržati ispitni sinusni napon koji iznosi 80% od propisanoga ispitnog napona u članku 11. ovoga pravilnika.
Internet stranice NN 81/2005 • Ispitivanje izolacije provodi se udarnim naponom oblika 1,2/50 ms, tjemene vrijednosti 7 kV s deset impulsa jednog polariteta i deset impulsa obrnutog polariteta.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 81/2005 • Pod ispitivanjem brojila, prema ovom pravilniku, podrazumijevaju se ispitivanje tipa brojila i ispitivanje brojila.
Informacije NN 81/2005 • Ispitivanje iz stavka 1. ovog članka mora se obavljati pri ovim uvjetima:
Poslovne stranice NN 81/2005 • – nijedan fazni ni linijski napon ne smije prelaziti vrijednost odgovarajućega srednjeg napona za ± 1%
Pregledi NN 81/2005 • – nijedna struja ne smije prelaziti vrijednost odgovarajuće srednje struje za ± 1%
Besplatno NN 81/2005 • – fazna razlika između struje i odgovarajućega faznog napona ni pri kojem faktoru snage ne smije biti veća od 2°
Glasnik NN 81/2005 • 4) naponski i pomoćni krugovi brojila razreda točnosti 0,2 S moraju biti priključeni na referencijski napon brojila najmanje dva sata prije početka ispitivanja
Propis NN 81/2005 • 5) naponski i pomoćni krugovi brojila razreda točnosti 0,5 S moraju biti priključeni na referencijski napon brojila najmanje jedan sat prije početka ispitivanja
Propis NN 81/2005 • 6) utjecajne veličine moraju imati referencijsku vrijednost s odstupanjima navedenima u tablici 3.
Propis NN 81/2005 • Valni oblikSinusi naponi i strujeFaktor izobličenja manji od 2%Faktor izobličenja manji od 2%