PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 47/2005 • 3) statičko brojilo jalove energije koje se priključuje preko strujnih mjernih transformatora
NN 47/2005 • 4) statičko brojilo jalove energije koje se priključuje preko strujnih i naponskih mjernih transformatora.
NN 47/2005 • Impulsni davač iz točke 2) stavka 1. ovog članka koji se ne može regulirati (u nastavku teksta »impulsni davač«) mora biti priključen iza integratora.
NN 47/2005 • Normalne vrijednosti osnovne struje brojila dane su u tablici 1.
NN 47/2005 • Najveća struja Imax za izravno priključena brojila je cijeli umnožak osnovne struje.
NN 47/2005 • Najveća struja brojila za priključak preko mjernih transformatora Imax može biti 1,2 In; 1,5 In ili 2 In.
NN 47/2005 • Normalne vrijednosti referencijskog napona brojila dane su u tablici 2.
NN 47/2005 • Osim vrijednosti referencijskih napona danih u tablici 2. ovog članka, brojila za izravan priključak mogu imati i druge referencijske napone do 600 V, a brojila za priključak preko mjernih transformatora mogu imati i druge referencijske napone do 400 V.
NN 47/2005 • Brojilo mora imati kućište koje se može osigurati žigovima tako da unutrašnji dijelovi brojila budu pristupačni tek nakon uništenja žigova.
NN 47/2005 • Kućište brojila mora štititi unutrašnjost brojila odnosno mjerni sustav od prašine i vlage te od neovlaštenih zahvata kojima bi se moglo utjecati na mjerna svojstva brojila.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 47/2005 • Ako poklopac brojila nije proziran, za očitavanje mora biti ugrađen jedan ili više prozorčića od prozirnoga gradiva koji se mogu skinuti tek nakon uništenja žiga (žigova).
NN 47/2005 • Brojilo čije je kućište u cijelosti ili djelomično kovinsko, predviđeno za referencijski napon veći od 250 V prema zemlji, mora biti opremljeno stezaljkom zaštitnog uzemljenja i vijkom najmanje M4. Dio za uzemljenje mora se nalaziti na pristupačnom mjestu osnovne ploče brojila, a njegova namjena mora biti jasno označena simbolom za uzemljenje.
NN 47/2005 • Stezaljke brojila moraju biti grupirane u priključnici i označene brojevima.
NN 47/2005 • Kod brojila za izravni priključak mora postojati mogućnost da se naponski krug rastavi od pripadajućega strujnog kruga pomoću odgovarajućeg dijela na priključnici (npr. mosta). Smještaj tog dijela mora odgovarati standardnim shemama spajanja.
NN 47/2005 • Stezaljke brojila moraju biti zaštićene posebnim poklopcem. Poklopac priključnice mora se moći zaštiti žigom, neovisno o poklopcu brojila.
NN 47/2005 • Poklopac priključnice mora poklapati same stezaljke, vijke za pričvršćenje vodiča te potrebnu dužinu vanjskih vodiča i njihovu izolaciju tako da se onemogućuju vanjski zahvati kojima bi se preko stezaljki i vodiča moglo utjecati na rad brojila.
NN 47/2005 • Brojilo mora imati na vidljivom mjestu natpisnu pločicu na kojoj su ispisani podaci, oznake i simboli.
NN 47/2005 • Natpisi i oznake moraju biti ispisani na hrvatskome jeziku, trajno i lako čitljivi u normalnim uvjetima rada brojila.
NN 47/2005 • 3) natpis o vrsti brojila (npr. »trofazno brojilo jalove energije«, »trofazno transformatorsko brojilo jalove energije« itd.);
NN 47/2005 • – za brojila za izravni priključak podaci o osnovnoj i najvećoj struji u »A«
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR:
Broj 112/04, Broj 30/08,
Broj 114/08, Broj 114/02,
Broj 15/01, Broj 4/91
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE