NN 47/2005 • BBrojilo s izolacijskim kućištem zaštite II 4 kVa) između, s jedne strane, svih strujnih i naponskih krugova, kao i pomoćnih krugova s referencijskim naponom preko 40 V, a spojenih međusobno i, s druge strane, zemlje: 1)
NN 47/2005 • 2 kVb) između krugova za koje nije predviđeno da u radu budu međusobno spojeni.
NN 47/2005 • –c) vizualni pregled kućišta brojila prema uvjetima u IEC 62052-11
NN 47/2005 • Pri ispitivanju dielektrične čvrstoće brojila moraju biti zadovoljeni ovi zahtjevi:
NN 47/2005 • 1) brojilo s kovinskim kućištem mora biti postavljeno na ravnu kovinsku ploču;
NN 47/2005 • 2) brojilo s kućištem od izolacijskog gradiva mora biti omotano kovinskom folijom i postavljeno na ravnu kovinsku ploču s kojom su spojeni svi kovinski dijelovi kućišta, pristupačni na zatvorenom brojilu;
NN 47/2005 • 3) strujni i naponski krugovi te nosač mjernih sistema moraju biti međusobno spojeni;
NN 47/2005 • 4) ispitni sinusni napon mora biti priključen između stezaljki i kovinske folije, odnosno kovinske ploče, a razmak između stezaljki i kovinske folije, odnosno kovinske ploče mora iznositi najmanje 2 cm.
NN 47/2005 • Dielektrična čvrstoća između vijka priključnice i njezinog poklopca ispituje se prema zahtjevu propisanome u članku 11. ovog pravilnika, pri čemu vijci moraju biti toliko odvinuti da otvor stezaljki bude slobodan, a poklopac priključnice pričvršćen na priključnicu.
NN 47/2005 • Ako se ispitivanje dielektrične čvrstoće brojila ponavlja, brojilo mora izdržati ispitni sinusni napon koji iznosi 80 % od propisanoga ispitnog napona u članku 11. ovoga pravilnika.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 47/2005 • Ispitivanje izolacije provodi se udarnim naponom oblika 1,2/50 µs, tjemene vrijednosti 7 kV s deset impulsa jednog polariteta i deset impulsa obrnutog polariteta.
NN 47/2005 • Pod ispitivanjem brojila, prema ovom pravilniku, podrazumijevaju se ispitivanje tipa brojila i ispitivanje brojila.
NN 47/2005 • Ispitivanje iz stavka 1. ovog članka mora se obavljati pri ovim uvjetima:
NN 47/2005 • – nijedan fazni ni linijski napon ne smije prelaziti vrijednost odgovarajućega srednjeg napona za ± 1%
NN 47/2005 • – nijedna struja ne smije prelaziti vrijednost odgovarajuće srednje struje za ± 1%
NN 47/2005 • – fazna razlika između struje i odgovarajućega faznog napona ni pri kojem faktoru snage ne smije biti veća od 2°
NN 47/2005 • 4) naponski i pomoćni krugovi brojila razreda točnosti 0,2 S moraju biti priključeni na referencijski napon brojila najmanje dva sata prije početka ispitivanja
NN 47/2005 • 5) naponski i pomoćni krugovi brojila razreda točnosti 0,5 S moraju biti priključeni na referencijski napon brojila najmanje jedan sat prije početka ispitivanja
NN 47/2005 • 6) utjecajne veličine moraju imati referencijsku vrijednost s odstupanjima navedenima u tablici 3.
NN 47/2005 • Valni oblikSinusi naponi i strujeFaktor izobličenja manji od 2%Faktor izobličenja manji od 2%