PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2005-04-47-917 NN 47/2005

• BBrojilo s izolacijskim kućištem zaštite II 4 kVa) između, s jedne strane, svih strujnih i naponskih krugova, kao i pomoćnih krugova s referencijskim naponom preko 40 V, a spojenih međusobno i, s druge strane, zemlje: 1)


Stranica 2005-04-47-917 NN 47/2005

• 2 kVb) između krugova za koje nije predviđeno da u radu budu međusobno spojeni.


Stranica 2005-04-47-917 NN 47/2005

• –c) vizualni pregled kućišta brojila prema uvjetima u IEC 62052-11


Stranica 2005-04-47-917 NN 47/2005

• Pri ispitivanju dielektrične čvrstoće brojila moraju biti zadovoljeni ovi zahtjevi:


Internet NN 47/2005
• 1) brojilo s kovinskim kućištem mora biti postavljeno na ravnu kovinsku ploču;

Internet stranice NN 47/2005
• 2) brojilo s kućištem od izolacijskog gradiva mora biti omotano kovinskom folijom i postavljeno na ravnu kovinsku ploču s kojom su spojeni svi kovinski dijelovi kućišta, pristupačni na zatvorenom brojilu;

Internet stranice NN 47/2005 • 3) strujni i naponski krugovi te nosač mjernih sistema moraju biti međusobno spojeni;
Internet stranice NN 47/2005 • 4) ispitni sinusni napon mora biti priključen između stezaljki i kovinske folije, odnosno kovinske ploče, a razmak između stezaljki i kovinske folije, odnosno kovinske ploče mora iznositi najmanje 2 cm.
Internet stranice NN 47/2005 • Dielektrična čvrstoća između vijka priključnice i njezinog poklopca ispituje se prema zahtjevu propisanome u članku 11. ovog pravilnika, pri čemu vijci moraju biti toliko odvinuti da otvor stezaljki bude slobodan, a poklopac priključnice pričvršćen na priključnicu.
Internet stranice NN 47/2005 • Ako se ispitivanje dielektrične čvrstoće brojila ponavlja, brojilo mora izdržati ispitni sinusni napon koji iznosi 80 % od propisanoga ispitnog napona u članku 11. ovoga pravilnika.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 47/2005 • Ispitivanje izolacije provodi se udarnim naponom oblika 1,2/50 µs, tjemene vrijednosti 7 kV s deset impulsa jednog polariteta i deset impulsa obrnutog polariteta.
Informacije NN 47/2005 • Pod ispitivanjem brojila, prema ovom pravilniku, podrazumijevaju se ispitivanje tipa brojila i ispitivanje brojila.
Poslovne stranice NN 47/2005 • Ispitivanje iz stavka 1. ovog članka mora se obavljati pri ovim uvjetima:
Pregledi NN 47/2005 • – nijedan fazni ni linijski napon ne smije prelaziti vrijednost odgovarajućega srednjeg napona za ± 1%
Besplatno NN 47/2005 • – nijedna struja ne smije prelaziti vrijednost odgovarajuće srednje struje za ± 1%
Glasnik NN 47/2005 • – fazna razlika između struje i odgovarajućega faznog napona ni pri kojem faktoru snage ne smije biti veća od 2°
Propis NN 47/2005 • 4) naponski i pomoćni krugovi brojila razreda točnosti 0,2 S moraju biti priključeni na referencijski napon brojila najmanje dva sata prije početka ispitivanja
Propis NN 47/2005 • 5) naponski i pomoćni krugovi brojila razreda točnosti 0,5 S moraju biti priključeni na referencijski napon brojila najmanje jedan sat prije početka ispitivanja
Propis NN 47/2005 • 6) utjecajne veličine moraju imati referencijsku vrijednost s odstupanjima navedenima u tablici 3.
Propis NN 47/2005 • Valni oblikSinusi naponi i strujeFaktor izobličenja manji od 2%Faktor izobličenja manji od 2%
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 1/07, Broj 107/95, Broj 120/03, Broj 31/06, Broj 13/90, Broj 137/04


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled