Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2005-04-47-917 NN 47/2005

• Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljiti statička (elektronička) brojila djelatne električne energije izmjenične struje razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S za priključak preko mjernih transformatora (u daljnjem tekstu: brojila).


Stranica 2005-04-47-917 NN 47/2005

• 1) djelatna brojila električne energije kod kojih je referencijski napon veći od 600 V (linijski napon brojila za trofazne sustave);


Stranica 2005-04-47-917 NN 47/2005

• Pod brojilima, prema ovom pravilniku, podrazumijevaju se brojila:


Stranica 2005-04-47-917 NN 47/2005

• 2) za priključak preko strujnih i naponskih mjernih transformatora;


Internet NN 47/2005
• 5) koja se priključuju na referencijski napon manji od 600 V (kod trofaznih brojila to je napon između faznih vodiča).

Internet stranice NN 47/2005
• Impulsni davač iz točke 2) i 3), stavka 1. ovog članka koji se ne može regulirati mora biti priključen iza integratora.

Internet stranice NN 47/2005 • Naziva struja brojila In može biti 1 A, 2 A ili 5 A, a određena je nazivnom sekundarnom strujom strujnoga mjernog transformatora.
Internet stranice NN 47/2005 • Iznimno od odredbe iz stavka 2., brojila mogu imati specificirane vrijednosti najveće struje Imax od 1,5 In ili 2,0 In.
Internet stranice NN 47/2005 • Brojila mogu imati vrijednost referencijskog napona Un od 3 x 100/3 V i 3 x 100 V.
Internet stranice NN 47/2005 • Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, brojila mogu imati i druge vrijednosti referencijskog napona do 600 V.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 47/2005 • Pri ispitivanju brojila moraju biti zadovoljeni ovi zahtjevi:
Informacije NN 47/2005 • Pri nazivnoj struji, referencijskom naponu, referencijskoj frekvenciji (učestalosti) i referencijskoj temperaturi, vlastita potrošnja sljedećih dijelova brojila mora biti takva da ne premašuje vrijednosti u tablici 1.
Poslovne stranice NN 47/2005 • Napajanje brojila spojeno s naponskim krugovima brojilaNapajanje brojila nije spojeno s naponskim krugovima brojila
Pregledi NN 47/2005 • Pri referencijskim uvjetima izolacijsko gradivo brojila ne smije tijekom vremena mijenjati svoja dielektrična svojstva u takvom opsegu koji bi bitno utjecao na mjeriteljske osobine brojila.
Besplatno NN 47/2005 • Dielektričina čvrstoća brojila ispituje se pri ovim radnim uvjetima brojila:
Glasnik NN 47/2005 • 3) atmosferski tlak mora biti od 86 kPa do 106 kPa (860 mbar do 1 000 mbar).
Propis NN 47/2005 • Izolacijsko gradivo brojila mora izdržali dielektrično ispitivanje tijekom 1 minute sinusnim naponom frekvencije 50 Hz, iz izvora snage najmanje 500 VA, prema tablici 2.
Propis NN 47/2005 • Ispitivanje se provodi na brojilu sa zatvorenim kućištem i s postavljenim poklopcem i poklopcem priključnice.
Propis NN 47/2005 • ABrojilo s kućištem zaštite I 2 kVa) između, s jedne strane, svih strujnih i naponskih krugova kao i pomoćnih krugova s referencijskim naponom preko 40 V, a spojenih međusobno i, s druge strane, zemlje