PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 47/2005 • Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljiti statička (elektronička) brojila djelatne električne energije izmjenične struje razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S za priključak preko mjernih transformatora (u daljnjem tekstu: brojila).
NN 47/2005 • 1) djelatna brojila električne energije kod kojih je referencijski napon veći od 600 V (linijski napon brojila za trofazne sustave);
NN 47/2005 • Pod brojilima, prema ovom pravilniku, podrazumijevaju se brojila:
NN 47/2005 • 2) za priključak preko strujnih i naponskih mjernih transformatora;
NN 47/2005 • 5) koja se priključuju na referencijski napon manji od 600 V (kod trofaznih brojila to je napon između faznih vodiča).
NN 47/2005 • Impulsni davač iz točke 2) i 3), stavka 1. ovog članka koji se ne može regulirati mora biti priključen iza integratora.
NN 47/2005 • Naziva struja brojila In može biti 1 A, 2 A ili 5 A, a određena je nazivnom sekundarnom strujom strujnoga mjernog transformatora.
NN 47/2005 • Iznimno od odredbe iz stavka 2., brojila mogu imati specificirane vrijednosti najveće struje Imax od 1,5 In ili 2,0 In.
NN 47/2005 • Brojila mogu imati vrijednost referencijskog napona Un od 3 x 100/3 V i 3 x 100 V.
NN 47/2005 • Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, brojila mogu imati i druge vrijednosti referencijskog napona do 600 V.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 47/2005 • Pri ispitivanju brojila moraju biti zadovoljeni ovi zahtjevi:
NN 47/2005 • Pri nazivnoj struji, referencijskom naponu, referencijskoj frekvenciji (učestalosti) i referencijskoj temperaturi, vlastita potrošnja sljedećih dijelova brojila mora biti takva da ne premašuje vrijednosti u tablici 1.
NN 47/2005 • Napajanje brojila spojeno s naponskim krugovima brojilaNapajanje brojila nije spojeno s naponskim krugovima brojila
NN 47/2005 • Pri referencijskim uvjetima izolacijsko gradivo brojila ne smije tijekom vremena mijenjati svoja dielektrična svojstva u takvom opsegu koji bi bitno utjecao na mjeriteljske osobine brojila.
NN 47/2005 • Dielektričina čvrstoća brojila ispituje se pri ovim radnim uvjetima brojila:
NN 47/2005 • 3) atmosferski tlak mora biti od 86 kPa do 106 kPa (860 mbar do 1 000 mbar).
NN 47/2005 • Izolacijsko gradivo brojila mora izdržali dielektrično ispitivanje tijekom 1 minute sinusnim naponom frekvencije 50 Hz, iz izvora snage najmanje 500 VA, prema tablici 2.
NN 47/2005 • Ispitivanje se provodi na brojilu sa zatvorenim kućištem i s postavljenim poklopcem i poklopcem priključnice.
NN 47/2005 • ABrojilo s kućištem zaštite I 2 kVa) između, s jedne strane, svih strujnih i naponskih krugova kao i pomoćnih krugova s referencijskim naponom preko 40 V, a spojenih međusobno i, s druge strane, zemlje
NN 47/2005 • 2 kVb) između krugova za koje nije predviđeno da u radu budu međusobno spojeni.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR:
Broj 48/07, Broj 100/07,
Broj 96/03, Broj 112/03,
Broj 24/03, Broj 26/95
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE