NN 81/2005 • Najveća struja Imax za izravno priključena brojila je umnožak osnovne struje s cijelim brojem. Za brojila za priključak preko strujnih transformatora najveća struja može biti 1,2; 1,5 ili 2 puta veća od osnovne struje.
NN 81/2005 • Brojila mogu imati vrijednosti normiranih referencijskih napona dane u tablici 2.
NN 81/2005 • Brojilo treba imati kućište koje se može osigurati žigovima, tako da unutrašnji dijelovi brojila budu pristupačni tek nakon uništenja žigova.
NN 81/2005 • Kućište brojila mora štititi unutrašnjost brojila, odnosno mjerni sustav od prašine i vlage te od neovlaštenih zahvata kojima bi se moglo utjecati na mjerna svojstva brojila.
NN 81/2005 • Ako poklopac brojila nije proziran, za očitavanje moraju biti ugrađena jedan ili više prozorčića od prozirnoga gradiva koji se mogu skinuti tek nakon uništenja žiga (žigova).
NN 81/2005 • Brojilo čije je kućište u cijelosti ili djelomično kovinsko, predviđeno za referencijski napon veći od 250 V prema zemlji, mora biti opremljeno stezaljkom zaštitnog uzemljenja i vijkom najmanje M4. Dio za uzemljenje treba se nalaziti na pristupačnome mjestu osnovne ploče brojila, a njegova namjena mora biti jasno označena simbolom za uzemljenje.
NN 81/2005 • Stezaljke brojila trebaju biti grupirane u priključnicu koja je zaštićena posebnim poklopcem. Poklopac priključnice treba se moći zaštiti žigom, neovisno o poklopcu brojila. Poklopac priključnice mora poklapati same stezaljke, vijke za pričvršćenje vodiča te potrebnu dužinu vanjskih vodiča i njihovu izolaciju tako da se onemogućuju vanjski zahvati kojima bi se preko stezaljki i vodiča moglo utjecati na rad brojila.
NN 81/2005 • Kod brojila za izravni priključak mora postojati mogućnost da se naponski krug rastavi od pripadajućega strujnog kruga pomoću odgovarajućeg dijela na priključnici (npr. mosta). Smještaj tog dijela mora odgovarati standardnim shemama spajanja.
NN 81/2005 • Brojilo mora imati na vidljivom mjestu natpisnu pločicu na kojoj su ispisani podaci, oznake i simboli.
NN 81/2005 • Natpisi i oznake moraju biti ispisani na hrvatskome jeziku, trajno i lako čitljivi u normalnim uvjetima rada brojila.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 81/2005 • 3) vrsta brojila (npr. »Jednofazno brojilo«, »Trofazno brojilo«);
NN 81/2005 • 4) serijski broj i godina proizvodnje; ako je serijski broj označen na pločici pričvršćenoj na poklopac, taj broj će biti označen i na kućištu brojila ili upisan u neizbrisivu memoriju brojila;
NN 81/2005 • 5) referencijski napon u V (npr. 3 x 230/400 V, 3 x 100/Ö3 V);
NN 81/2005 • 6) za izravno priključena brojila, osnovna i najveća struja (npr. 10-40 A), a za brojila priključena preko strujnih mjernih transformatora nazivna sekundarna struja transformatora (npr. 5 A)
NN 81/2005 • 12) znak »kvadrat u kvadratu« za brojila s izolacijskim kućištem razreda zaštite II
NN 81/2005 • Podaci od 1) do 4) mogu biti na natpisnoj pločici pričvršćenoj na poklopcu brojila.
NN 81/2005 • Podaci od 5) do 12) trebaju biti na natpisnoj pločici koja je smještena unutar brojila, a čitljiva s vanjske strane brojila
NN 81/2005 • Ako je brojilo posebnoga tipa (npr. višetarifno brojilo kojem se napon preklopnog uređaja razlikuje od referencijskog napona), to treba biti navedeno na natpisnoj pločici ili na posebnoj pločici.
NN 81/2005 • Brojila za priključak preko mjernih transformatora trebaju imati natpis »transformatorsko brojilo«, odnosno odgovarajući simbol na posebnoj natpisnoj pločici, na kojoj se naknadno može upisati prijenosni odnos (odnosi) transformatora, kojim treba množiti pokazivanje brojača da bi se dobila energija na primarnoj strani mjernih transformatora.
NN 81/2005 • Na svakom brojilu treba biti neizbrisivo označena shema spoja. Za višefazna brojila ta shema treba pokazivati i redoslijed faza za koje brojilo predviđeno. Ako brojilo ima označene stezaljke, te se oznake trebaju vidjeti na shemi.