PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

PREGLED PRAVNE REGULATIVE - AŽURIRANO
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
zg-5-dvopolno-izolirani-naponski-mrue NN 11/2006

• 7. kombinirani transformatori izrađeni kao cjelina od jednog strujnog transformatora i jednog naponskog transformatora, jednopolno izoliranog u zajedničkom kućištu;


Stranica 2006-01-11-280 NN 11/2006

• Ispitivanja tipa mjernih transformatora obavljaju se prema hrvatskim normama HRN EN 60044-1 za strujne transformatore, HRN EN 60044-2 za induktivne naponske transformatore, međunarodnim normama IEC 60044-3 za kombinirane transformatore, IEC 60044-5 za kapacitivne naponske transformatore, odnosno odgovarajućim hrvatskim normama i prema odredbama ovog Pravilnika.


Internet NN 11/2006

• Vrijednosti nazivnih primarnih struja iz ove točke odnose se i na najmanju vrijednost nazivne primarne struje kod prespojivih mjernih transformatora;


Internet stranice NN 11/2006

• 4. nazivni primarni naponi naponskih transformatora specificirani su u normi IEC 60038;


Internet stranice NN 11/2006
• (mjerne jezgre razreda točnosti 1 i 3 koriste se za druga mjerenja)

Internet stranice NN 11/2006
• (mjerne jezgre razreda točnosti 1 i 3 koriste se za druga mjerenja)

Internet stranice NN 11/2006 • Mjerni transformatori moraju imati nazivnu vrijednost frekvencije 50 Hz.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 11/2006 • Fazna pogreška strujnog transformatora je fazna razlika između vektora primarne struje i vektora sekundarne struje. Smjer vektora bira se tako da za savršen mjerni transformator fazna razlika bude jednaka nuli.
Poslovne stranice NN 11/2006 • Fazna pogreška strujnog transformatora je pozitivna ako vektor sekundarne struje prethodi vektoru primarne struje. Ta se pogreška izražava u minutama.
Pregledi NN 11/2006 • Naponska pogreška naponskog transformatora izražava se jednadžbom
Glasnik NN 11/2006 • Fazna pogreška naponskog transformatora pozitivna je ako vektor sekundarnog napona prethodi vektoru primarnog napona. Ta se pogreška izražava u minutama.
Novo NN 11/2006 • Pogreške strujnih transformatora ispituju se pri ispitnim točkama danim u postocima nazivne primarne struje prema tablici 1. ovog članka, pri čemu je vrijednosti struje proširenog mjernog opsega od 120 %, 150 % i 200 % nazivne primarne struje određena oznakom struje proširenog mjernog opsega (ext. 120 %, ext. 150 % ili ext. 200 %).
Poslovi NN 11/2006 • Oznaka razreda točnostiGranice dopuštenih pogrešaka u ovisnosti o postotku nazivne primarne struje
Poticaji NN 11/2006 • * Vrijednost struje proširenog mjernog opsega od 120 %, 150 % ili 200 % nazivne primarne struje ovisna je o oznaci struje proširenog mjernog opsega (ext. 120 %, ext. 150 % ili ext. 200 %).
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 76/07, Broj 49/99, Broj 16/06, Broj 21/90, Broj 55/07, Broj 17/07


LINK - PONUDA ZA HRVATSKE PODUZETNIKE, SERVISNE INFORMACIJE Pregled