NN 11/2006 • Strujne i fazne pogreške strujnih transformatora pri nazivnoj frekvenciji moraju biti u granicama dozvoljenih pogrešaka koje su dane u tablici 1., članka 9. ovog Pravilnika za sve vrijednosti tereta između 25 % i 100 % nazivnog tereta.
NN 11/2006 • Teret upotrijebljen pri ispitivanju treba biti induktivan, faktora snage 0,8, osim ako je teret ispod 5 VA u kojem slučaju faktor snage tereta mora biti jednak jedinici. Teret, izražen u voltamperima, ne smije biti manji od 1 VA.
NN 11/2006 • Strujni transformatori s više jezgri, moraju za svaku jezgru koja se koristi u mjernoj grupi za mjerenje električne energije, imati pogreške koje su u granicama dopuštenih pogrešaka danih u tablici 1., članka 9. ovog Pravilnika, i u slučaju kada su sekundarni namoti ostalih jezgri kratko spojeni ili kada su opterećeni nazivnim teretima.
NN 11/2006 • Pogreške naponskih transformatora ispituju se pri ispitnim točkama danim u postocima nazivnog napona prema tablici 2. ovog članka.
NN 11/2006 • točnostiGranice dopuštenih pogrešaka u ovisnosti o postotku nazivnog napona
NN 11/2006 • Naponske i fazne pogreške induktivnih naponskih transformatora pri nazivnoj frekvenciji, moraju biti u granicama dopuštenih pogrešaka koje su dane u tablici 2., članka 12. ovog Pravilnika za sve vrijednosti sekundarnog tereta između 25 % i 100 % nazivnog tereta uz induktivni faktor snage 0,8.
NN 11/2006 • Induktivni naponski transformatori razreda točnosti 0,1 i 0,2 čiji je nazivni teret nije veći od 10 VA, mogu imati specificirani prošireni opseg tereta. U tom slučaju naponska i fazna pogreška moraju biti u granicama dopuštenih pogrešaka koje su dane u tablici 2., članka 12. ovog Pravilnika za sve vrijednosti sekundarnog tereta između 0 VA i 100 % nazivnog tereta uz faktor snage jednak jedinici.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE
NN 11/2006 • Naponske i fazne pogreške naponskih transformatora moraju se mjeriti na priključcima tih transformatora s postavljenim osiguračima i otpornicima, ako su oni sastavni dio tog transformatora.
NN 11/2006 • Naponski transformatori s više namota moraju, za svaku jezgru ili namot koji se koristi u mjernoj grupi za mjerenje električne energije, imati pogreške koje su u granicama dopuštenih pogrešaka danih u tablici 2., članka 12. ovog pravilnika, i u slučaju kada su ostali sekundarni namoti u praznom hodu ili kada su opterećeni nazivnim teretima.
NN 11/2006 • Namot za spajanje u otvoreni trokut pri ispitivanju razrede točnosti naponskog transformatora ostaje neopterećen.
NN 11/2006 • 1) pri radu naponskog transformatora između 80 % i 120 % nazivnog napona, za sve vrijednosti tereta prema članku 13. ovog Pravilnika, strujni transformator mora, pri uvjetima u članku 10. ovog Pravilnika, udovoljiti granicama dopuštenih pogrešaka za njegov razred točnosti;
NN 11/2006 • 2) pri radu strujnog transformatora pri svim vrijednostima primarne struje danim u tablici 1., članka 9., za sve vrijednosti tereta prema članku 10. ovog Pravilnika na svim jezgrama, naponski transformator mora, pri uvjetima u članku 13. ovog Pravilnika, udovoljiti granicama dopuštenih pogrešaka za njegov razred točnosti.
NN 11/2006 • Natpisi i oznake moraju biti ispisani na hrvatskom jeziku, trajno i lako čitljivi u normalnim uvjetima rada i ispisani tako da se ne mogu izbrisati niti skinuti.
NN 11/2006 • Na natpisnoj pločici strujnih i naponskih transformatora moraju biti sljedeći podaci: