NN 1/2006 • (2) Mjerni sustav za kontinuirano mjerenje emisije onečišćujućih tvari obuhvaća mjerne instrumente te automatski sustav za kontinuirano bilježenje, pohranjivanje, obradu izmjerenih vrijednosti i prijenos podataka do centralne jedinice.
NN 1/2006 • (3) Mjerni instrument za kontinuirano mjerenje emisija mora udovoljavati sljedećim uvjetima:
NN 1/2006 • – područje rada mjernog instrumenta mora omogućiti bilježenje svih iznosa izmjerene veličine tako da najmanja vrijednost gornje granice mjerenja bude najmanje 2,5 puta veća od GVE za mjerenu onečišćujuću tvar,
NN 1/2006 • – sustav za uzorkovanje mora osigurati dovođenje ispravnog uzorka u mjerni instrument (dovoljan protok, pravilno pročišćavanje, sprječavanje kondenzacije, i drugo),
NN 1/2006 • – opremljenosti zvučnim signalom za dojavu o prekoračenju granične vrijednosti emisije.
NN 1/2006 • (4) Automatski sustav za kontinuirano bilježenje, pohranjivanje, obradu i prijenos podataka mora omogućiti:
NN 1/2006 • – bilježenje i pohranjivanje svih rezultata mjerenja, te relevantnih vrijednosti parametara stanja otpadnih plinova i parametara režima rada stacionarnog izvora,
NN 1/2006 • – vrednovanje rezultata mjerenja, odnosno vrijednosti utvrđenih emisijskih veličina i vrijednosti parametara stanja otpadnih plinova,
NN 1/2006 • (1) Vlasnik i/ili korisnik stacionarnog izvora osigurava ispravnost i neometani rad mjernog sustava za kontinuirano mjerenje i zaštitu od neovlaštene uporabe.
NN 1/2006 • (2) Korisnik i/ili vlasnik stacionarnog izvora dužan je osigurati redovito održavanje mjernih instrumenata za kontinuirano mjerenje (servisiranje, ugađanje, umjeravanje, provjeru) te voditi evidenciju o bitnim značajkama (nepravilnostima tijekom rada, prekidima u radu, uzrocima kvarova, kalibriranju, umjeravanju, i drugo).
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 1/2006 • (3) Mjerni instrument za kontinuirano mjerenje mora posjedovati potvrdu o umjeravanju.
NN 1/2006 • (4) Umjeravanje mjernog instrumenta za kontinuirano mjerenje obavlja se sukladno propisanim metodama mjerenja i zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.
NN 1/2006 • (5) Ako za pojedini mjerni instrument za kontinuirano mjerenje nije propisana učestalost umjeravanja, umjeravanje se provodi najmanje jedanput u dvije godine.
NN 1/2006 • (6) Podaci o umjeravanju mjernog instrumenta za kontinuirano mjerenje čuvaju se pet godina.
NN 1/2006 • (1) Mjerni instrument za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari kod stacionarnih izvora podliježe, najmanje jedanput godišnje, provjeri ispravnosti.
NN 1/2006 • (2) Podaci o provjeri ispravnosti mjernog instrumenta za kontinuirano mjerenje čuvaju se pet godina.
NN 1/2006 • (1) Vrednovanje rezultata mjerenja emisija obavlja se usporedbom rezultata mjerenja s propisanim graničnim vrijednostima prema Uredbi o GVE.
NN 1/2006 • (2) Ako je najveća vrijednost rezultata E mjerenja (Emj) onečišćujuće tvari jednaka ili manja od propisane granične vrijednosti (Egr), bez obzira na iskazanu mjernu nesigurnost,
NN 1/2006 • stacionarni izvor onečišćavanja udovoljava odredbama Uredbe o GVE.
NN 1/2006 • (3) Ako je najveća vrijednost rezultata mjerenja onečišćujuće tvari veća od propisane granične vrijednosti, ali unutar područja mjerne nesigurnosti odnosno ako vrijedi: