NN 11/2006 • 5. dvopolno izolirani naponski transformatori, pojedinačan ili dva transformatora u V-spoju u zajedničkom kućištu s tri izolatora;
NN 11/2006 • 7. kombinirani transformatori izrađeni kao cjelina od jednog strujnog transformatora i jednog naponskog transformatora, jednopolno izoliranog u zajedničkom kućištu;
NN 11/2006 • 8. trofazni kombinirani mjerni transformatori izrađeni kao cjelina od dva ili tri strujna transformatora i dva ili tri naponska transformatora u zajedničkom kućištu.
NN 11/2006 • Ispitivanja tipa mjernih transformatora obavljaju se prema hrvatskim normama HRN EN 60044-1 za strujne transformatore, HRN EN 60044-2 za induktivne naponske transformatore, međunarodnim normama IEC 60044-3 za kombinirane transformatore, IEC 60044-5 za kapacitivne naponske transformatore, odnosno odgovarajućim hrvatskim normama i prema odredbama ovog Pravilnika.
NN 11/2006 • Vrijednosti nazivnih primarnih struja iz ove točke odnose se i na najmanju vrijednost nazivne primarne struje kod prespojivih mjernih transformatora;
NN 11/2006 • 4. nazivni primarni naponi naponskih transformatora specificirani su u normi IEC 60038;
NN 11/2006 • (jezgre razreda točnosti 1 – 3 – 5 koriste se za druga mjerenja, a jezgre razreda točnosti 5 P i 10 P za zaštitu)
NN 11/2006 • (mjerne jezgre razreda točnosti 1 i 3 koriste se za druga mjerenja)
NN 11/2006 • (mjerne jezgre razreda točnosti 1 i 3 koriste se za druga mjerenja)
NN 11/2006 • Mjerni transformatori moraju imati nazivnu vrijednost frekvencije 50 Hz.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 11/2006 • Strujna pogreška strujnog transformatora izražava se jednadžbom
NN 11/2006 • Fazna pogreška strujnog transformatora je fazna razlika između vektora primarne struje i vektora sekundarne struje. Smjer vektora bira se tako da za savršen mjerni transformator fazna razlika bude jednaka nuli.
NN 11/2006 • Fazna pogreška strujnog transformatora je pozitivna ako vektor sekundarne struje prethodi vektoru primarne struje. Ta se pogreška izražava u minutama.
NN 11/2006 • Naponska pogreška naponskog transformatora izražava se jednadžbom
NN 11/2006 • Fazna pogreška naponskog transformatora je fazna razlika između vektora primarnog napona i vektora sekundarnog napona. Smjer vektora bira se tako da za savršen mjerni transformator fazna razlika bude jednaka nuli.
NN 11/2006 • Fazna pogreška naponskog transformatora pozitivna je ako vektor sekundarnog napona prethodi vektoru primarnog napona. Ta se pogreška izražava u minutama.
NN 11/2006 • Pogreške strujnih transformatora ispituju se pri ispitnim točkama danim u postocima nazivne primarne struje prema tablici 1. ovog članka, pri čemu je vrijednosti struje proširenog mjernog opsega od 120 %, 150 % i 200 % nazivne primarne struje određena oznakom struje proširenog mjernog opsega (ext. 120 %, ext. 150 % ili ext. 200 %).
NN 11/2006 • Granice pogrešaka strujnih transformatora dane su u Tablici 1.
NN 11/2006 • Oznaka razreda točnostiGranice dopuštenih pogrešaka u ovisnosti o postotku nazivne primarne struje
NN 11/2006 • * Vrijednost struje proširenog mjernog opsega od 120 %, 150 % ili 200 % nazivne primarne struje ovisna je o oznaci struje proširenog mjernog opsega (ext. 120 %, ext. 150 % ili ext. 200 %).