PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 47/2005 • – najmanje 2 h prije početka ispitivanja brojila razreda točnosti 1
NN 47/2005 • – najmanje 1 h prije početka ispitivanja brojila razreda točnosti 2 i brojila jalove energije razreda točnosti 3.
NN 47/2005 • 5) ispitivanje brojila jalove energije obavlja se pri induktivnom ili kapacitivnom opterećenju, ovisno o namjeni brojila.
NN 47/2005 • Brojila djelatne energije, razreda točnostiBrojila jalove energije, razreda točnosti
NN 47/2005 • Napon između faze i nule ili između bilo koje dvije faze ne smije odstupati od odgovarajućega srednjeg napona više od± 0,5 %± 1 %± 1 %± 1 %
NN 47/2005 • Struja ne smije odstupati od odgovarajuće srednje struje više od± 1 %± 2 %± 2 %± 2 %
NN 47/2005 • Fazni kut struje prema odgovarajućem naponu između faze i nule ne smije pri bilo kojem faktoru snage odstupati više od2°2°2°2°
NN 47/2005 • Brojila djelatne energije, razreda točnostiBrojila jalove energije, razreda točnosti
NN 47/2005 • Temperatura okoline ako nije označena*Referencijska temperatura ili 23 °C ako nije označena*± 1 °C± 2 °C± 2 °C± 2 °C
NN 47/2005 • Radni položajVertikalni radni položaj**± 0,5°± 0,5°± 0,5°± 0,5°
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 47/2005 • FrekvencijaReferencijska frekvencija± 0,2 %± 0,3 %± 0,5 %± 0,5 %
NN 47/2005 • Oblik valaSinusni napon i sinusna strujaFaktor izobličenja manji od:5 %
NN 47/2005 • Magnetna indukcija stranog podrijetla pri referencijskoj frekvenciji0 (nula)Vrijednost indukcije koja ne uzrokuje varijaciju relativne pogreške veću od:***
NN 47/2005 • * Ako je ispitivanje obavljeno na temperaturi koja se razlikuje od referencijske temperature, rezultat se ispravlja primjenom određenoga temperaturnog koeficijenta brojila.
NN 47/2005 • ** Konstrukcija brojila treba biti takva da osigurava vertikalni položaj (u dvije međusobno okomite ravnine »naprijed – nazad« i »lijevo – desno«) kad je:
NN 47/2005 • – referencijski rub (npr. donji rub priključnice), ili referencijska crta obilježena na brojilu, vodoravna.
NN 47/2005 • Kod ispitivanja praznog hoda (stanje bez opterećenja), rotor brojila mora stajati, tako da u otvoru pločice brojčanika bude vidljiv znak na kolutu rotora.
NN 47/2005 • Kod ispitivanja praznog hoda, rotor brojila mora stajati kod napona između 80 % i 110 % referencijskog napona Un.
NN 47/2005 • Kod brojila koja imaju brojčanik s kolutima, u radu (zahvatu) mora biti samo kolut najniže mjesne vrijednosti brojača, tj. kolut koji se najbrže okreće.
NN 47/2005 • Pri ispitivanju praznog hoda brojilo može biti izloženo lakom potresu.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA
IZBOR:
Broj 162/98, Broj 67/09,
Broj 29/05, Broj 67/07,
Broj 43/04, Broj 61/94
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE