PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2005-04-47-918 NN 47/2005

• 1) brojilo s kovinskim kućištem mora biti postavljeno na ravnu kovinsku ploču


Stranica 2005-04-47-918 NN 47/2005

• 2) brojilo s kućištem od izolacijskog gradiva mora biti omotano kovinskom folijom i postavljeno na ravnu kovinsku ploču s kojom su spojeni svi kovinski dijelovi kućišta, pristupačni na zatvorenom brojilu


Stranica 2005-04-47-918 NN 47/2005

• 3) strujni i naponski krugovi te nosač mjernih sustava moraju biti međusobno spojeni


Stranica 2005-04-47-918 NN 47/2005

• 4) ispitni sinusni napon mora biti priključen između stezaljki i kovinske folije, odnosno kovinske ploče, a razmak između stezaljki i kovinske folije, odnosno kovinske ploče mora iznositi najmanje 2 cm.


Internet NN 47/2005
• Ispitni napon treba postepeno povećavati do određene vrijednosti.

Internet stranice NN 47/2005
• Izolacija između strujnih i naponskih krugova, koji su namijenjeni za priključak na istu fazu, a u normalnom radu brojila su povezani mostićem, mora izdržati dielektrično ispitivanje sinusnim naponom efektivne vrijednosti 1 000 V, frekvencije 50 Hz, u trajanju od jedne minute, kada je mostić rastavljen.

Internet stranice NN 47/2005 • Dielektrična čvrstoća između vijaka priključnice i njezina poklopca ispituje se prema uvjetu propisanome u članku 26. ovoga pravilnika, pri čemu su vijci toliko odvijeni da otvor stezaljki bude slobodan, a poklopac priključnice pričvršćen na priključnicu.
Internet stranice NN 47/2005 • Ako se ispitivanje dielektrične čvrstoće brojila ponavlja, brojilo mora izdržati ispitni sinusni napon koji iznosi 80 % od propisanoga ispitnog napona u članku 26. ovoga pravilnika.
Internet stranice NN 47/2005 • Ispitivanje izolacije provodi se udarnim naponom oblika 1,2/50 µs, tjemene vrijednosti 7 kV s deset impulsa jednog polariteta i deset impulsa obrnutog polariteta.
Internet stranice NN 47/2005 • Pri ispitivanju uz referencijske uvjete i pri bilo kojem opterećenju do najveće snage te ispitivanju pri promjenama utjecajnih veličina propisanih ovim pravilnikom, brojilo ne smije šumiti.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 47/2005 • Pri normalnim uvjetima rada brojila njegovi namoti i izolacija ne smiju se zagrijati do temperature koja bi mogla utjecati na ispravan rad brojila.
Informacije NN 47/2005 • Pri ispitivanju utjecaja zagrijavanja pri najvišoj struji Imax i 1,15 referencijskog napona Un, brojilo ne smije doseći temperaturu koja bi mogla nepovoljno utjecati na rad brojila. Porast temperature promatranih dijelova brojila pri temperaturi okoline brojila od 40 °C ne smije prelaziti vrijednosti dane u tablici 9:
Poslovne stranice NN 47/2005 • Odredbe stavka 2. ovog članka odnose se i na pomoćne krugove brojila koji su povremeno priključeni za vrijeme duže od vremena koje odgovara njihovoj vremenskoj toplinskoj stalnici.
Pregledi NN 47/2005 • Za vrijeme ispitivanja, koje traje dva sata, brojilo ne smije biti izloženo utjecaju strujanja zraka niti izravnome sunčevom zračenju.
Besplatno NN 47/2005 • Nakon ispitivanja, brojilo ne smije imati nikakva oštećenja i mora zadovoljavati zahtjeve dielektričnog ispitivanja dane u članku 26. ovog pravilnika.
Glasnik NN 47/2005 • Porast temperature namota mjeri se metodom mjerenja promjene otpora pojedinih krugova, pri čemu se otpor mjeri između priključnih stezaljki. Pri mjerenju otpora kruga, vodiči koji se upotrebljavaju za priključenje brojila moraju biti dugi oko 1 m, a takvog presjeka da gustoća struje ne bude veća od 4 A/mm2.
Propis NN 47/2005 • 2) kod trofaznih brojila, pri redoslijedu faza koji je označen u shemi spoja, naponi i struje moraju biti uravnoteženi, a odstupanja ne smiju prelaziti vrijednosti dane u tablici 10.
Propis NN 47/2005 • 3) utjecajne veličine moraju imati referencijsku vrijednost s odstupanjima danim u tablici 11.
Propis NN 47/2005 • 4) naponski krugovi brojila moraju biti priključeni na referencijski napon, odnosno na napon pri kojem se obavlja ispitivanje:
Propis NN 47/2005 • – najmanje 4 h prije početka ispitivanja brojila razreda točnosti 0,5
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 9/94, Broj 54/99, Broj 17/00, Broj 101/09, Broj 81/06, Broj 22/00


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled