NN 47/2005 • Ispitivanje tipa brojila obavlja se prema normama IEC 62052-11 i IEC 62053-11, hrvatskoj normi nHRN EN 60521 i prema odredbama ovog pravilnika.
NN 47/2005 • Normalne vrijednosti osnovne struje brojila dane su u tablici 5.
NN 47/2005 • Najveća struja Imax za izravno priključena brojila je cjelobrojni umnožak osnovne struje.
NN 47/2005 • Najveća struja brojila za priključak na strujne transformatore može biti 1,2; 1,5 ili 2 puta osnovna struja, odnosno 1,2 A, 2 A, 6 A i 10 A.
NN 47/2005 • Brojilo mora izdržati toplinsku struju od najmanje 1,2 puta vrijednost najveće struje.
NN 47/2005 • Normalne vrijednosti referencijskog napona brojila dane su u tablici 6.
NN 47/2005 • Osim za vrijednosti referencijskih napona danih u tablici 6. ovog članka, brojila za izravan priključak mogu imati i druge referencijske napone do 600 V, a brojila za priključak preko mjernih transformatora mogu imati i druge referencijske napone do 400 V.
NN 47/2005 • Vlastita potrošnja svakoga naponskog kruga pri referencijskom naponu, referencijskoj temperaturi i referencijskoj frekvenciji ne smije prelaziti vrijednosti dane u tablici 7.
NN 47/2005 • Vrsta brojilaBrojila djelatne energije razreda točnostiBrojila jalove
NN 47/2005 • Vlastita potrošnja svakoga strujnog kruga pri osnovnoj struji, referencijskoj temperaturi i referencijskoj frekvenciji ne smije premašiti vrijednosti dane u tablici 8.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 47/2005 • Vrsta brojilaBrojila djelatne energije razreda točnostiBrojila jalove energije razreda točnost
NN 47/2005 • Pri referencijskim uvjetima izolacijsko gradivo brojila ne smije tijekom vremena mijenjati svoja dielektrična svojstva u takvom opsegu koja bi bitno utjecala na mjeriteljske osobine brojila.
NN 47/2005 • Ispitivanje dielektrične čvrstoće provodi se pri ovim normalnim uvjetima rada brojila:
NN 47/2005 • 3) atmosferski tlak od 86 kPa do 106 kPa (860 mbar do 1060 mbar).
NN 47/2005 • Izolacijsko gradivo brojila mora izdržali dielektrično ispitivanje tijekom 1 minute sinusnim naponom frekvencije 50 Hz iz izvora snage najmanje 500 VA, prema tablici 5.:
NN 47/2005 • Ispitivanje se provodi na brojilu sa zatvorenim kućištem i s postavljenim poklopcem i poklopcem priključnice.
NN 47/2005 • ABrojilo s kučištem zaštite I 2 kVa) između, s jedne strane, svih strujnih i naponskih krugova kao i pomoćnih krugova s
NN 47/2005 • 2 kVb) između krugova za koje nije predviđeno da u radu budu međusobno spojeni.
NN 47/2005 • BBrojilo s izolacijskim kućištem zaštite II 4 kVa) između, s jedne strane, svih strujnih i naponskih krugova, kao i pomoćnih krugova s
NN 47/2005 • Pri ispitivanju dielektrične čvrstoće brojila moraju biti zadovoljeni ovi zahtjevi: