NN 81/2005 • Utjecaj kratkotrajnih strujnih preopterećenja (kratki spoj) ispituje se na ovaj način:
NN 81/2005 • 1) ispitni krug za ispitivanje kratkotrajnih strujnih preopterećenja je bez induktiviteta;
NN 81/2005 • 2) brojilo za izravni priključak mora izdržati kratkotrajnu veliku struju 30 Imax tijekom jednoga poluperioda pri nazivnoj frekvenciji;
NN 81/2005 • 3) brojilo za priključak preko strujnoga transformatora mora podnijeti struju 20 Imax u trajanju od 0,5 s;
NN 81/2005 • 4) brojilo se mora vratiti na početnu temperaturu s naponskim krugovima napajanim jedan sat referencijskim naponom, nakon što je prije toga bilo izloženo ispitivanju propisanom u točki 2), odnosno točki 3.) ovoga članka;
NN 81/2005 • 1) pri otvorenim strujnim krugovima naponski krugovi moraju biti priključeni na referencijski napon najmanje 2 sata za brojilo razreda točnosti 1 i 1 sat za brojilo razreda točnosti 2;
NN 81/2005 • 3) ispitivanje se provoditi najmanje 1 sat, a svakako dok promjena pogreške tijekom 20 minuta nije manja od 0,2 %;
NN 81/2005 • Promjena pogreške uzrokovana vlastitim grijanjem ne smije prelaziti vrijednosti navedene u tablici 9.
NN 81/2005 • Brojilo ne smije stvarati šum preko vođenja ili isijavanja koji bi mogao izazvati smetnje kod drugih uređaja.
NN 81/2005 • Prilikom ispitivanja brojila elektrostatičko izbijanje ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 81/2005 • Prilikom ispitivanja neosjetljivosti na elektromagnetska VF polja bez struje u strujnim krugovima i uz otvorene strujne stezaljke primjena VF polja ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.
NN 81/2005 • Ispitivanje na brze prijelazne pojave (ometajuće impulse) također ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.
NN 81/2005 • Pri ispitivanju utjecaja zagrijavanja pri najvišoj struji i 115% referencijskog napona brojilo ne smije doseći temperaturu koja bi mogla nepovoljno utjecati na rad brojila. Porast temperature na bilo kojoj točki vanjske površine brojila ne smije prelaziti 25 K uz okolnu temperaturu od 40 °C.
NN 81/2005 • Ispitivanje promjene postotnih pogrešaka, uzrokovane promjenom utjecajnih veličina, provodi se pri ovim uvjetima:
NN 81/2005 • – nijedan fazni ni linijski napon ne smije premašivati vrijednost odgovarajućega srednjeg napona za 1%;
NN 81/2005 • – nijedna struja ne smije premašivati vrijednost odgovarajuće srednje struje za 2%;
NN 81/2005 • – razlika faza izmedu struje i odgovarajućega faznog napona ni pri kojem faktoru snage ne smije premašivati 2°;
NN 81/2005 • 4) naponski i pomoćni krugovi brojila razreda točnosti 1 i 2 priključeni su na referencijski napon brojila najmanje jedan sat prije početka pregleda;
NN 81/2005 • 5) ispitivanje se obavlja pri referencijskim uvjetima danim u tablici 10.
NN 81/2005 • Valni oblikSinusoidalni naponi i strujeFaktor izobličenja manji od 2% Faktor izobličenja manji od 3%