PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2005-07-81-1570 NN 81/2005

• Utjecaj kratkotrajnih strujnih preopterećenja (kratki spoj) ispituje se na ovaj način:


Stranica 2005-07-81-1570 NN 81/2005

• 1) ispitni krug za ispitivanje kratkotrajnih strujnih preopterećenja je bez induktiviteta;


Stranica 2005-07-81-1570 NN 81/2005

• 2) brojilo za izravni priključak mora izdržati kratkotrajnu veliku struju 30 Imax tijekom jednoga poluperioda pri nazivnoj frekvenciji;


Stranica 2005-07-81-1570 NN 81/2005

• 3) brojilo za priključak preko strujnoga transformatora mora podnijeti struju 20 Imax u trajanju od 0,5 s;


Internet NN 81/2005
• 4) brojilo se mora vratiti na početnu temperaturu s naponskim krugovima napajanim jedan sat referencijskim naponom, nakon što je prije toga bilo izloženo ispitivanju propisanom u točki 2), odnosno točki 3.) ovoga članka;

Internet stranice NN 81/2005
• 1) pri otvorenim strujnim krugovima naponski krugovi moraju biti priključeni na referencijski napon najmanje 2 sata za brojilo razreda točnosti 1 i 1 sat za brojilo razreda točnosti 2;

Internet stranice NN 81/2005 • 3) ispitivanje se provoditi najmanje 1 sat, a svakako dok promjena pogreške tijekom 20 minuta nije manja od 0,2 %;
Internet stranice NN 81/2005 • Promjena pogreške uzrokovana vlastitim grijanjem ne smije prelaziti vrijednosti navedene u tablici 9.
Internet stranice NN 81/2005 • Brojilo ne smije stvarati šum preko vođenja ili isijavanja koji bi mogao izazvati smetnje kod drugih uređaja.
Internet stranice NN 81/2005 • Prilikom ispitivanja brojila elektrostatičko izbijanje ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 81/2005 • Prilikom ispitivanja neosjetljivosti na elektromagnetska VF polja bez struje u strujnim krugovima i uz otvorene strujne stezaljke primjena VF polja ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.
Informacije NN 81/2005 • Ispitivanje na brze prijelazne pojave (ometajuće impulse) također ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.
Poslovne stranice NN 81/2005 • Pri ispitivanju utjecaja zagrijavanja pri najvišoj struji i 115% referencijskog napona brojilo ne smije doseći temperaturu koja bi mogla nepovoljno utjecati na rad brojila. Porast temperature na bilo kojoj točki vanjske površine brojila ne smije prelaziti 25 K uz okolnu temperaturu od 40 °C.
Pregledi NN 81/2005 • Ispitivanje promjene postotnih pogrešaka, uzrokovane promjenom utjecajnih veličina, provodi se pri ovim uvjetima:
Besplatno NN 81/2005 • – nijedan fazni ni linijski napon ne smije premašivati vrijednost odgovarajućega srednjeg napona za 1%;
Glasnik NN 81/2005 • – nijedna struja ne smije premašivati vrijednost odgovarajuće srednje struje za 2%;
Propis NN 81/2005 • – razlika faza izmedu struje i odgovarajućega faznog napona ni pri kojem faktoru snage ne smije premašivati 2°;
Propis NN 81/2005 • 4) naponski i pomoćni krugovi brojila razreda točnosti 1 i 2 priključeni su na referencijski napon brojila najmanje jedan sat prije početka pregleda;
Propis NN 81/2005 • 5) ispitivanje se obavlja pri referencijskim uvjetima danim u tablici 10.
Propis NN 81/2005 • Valni oblikSinusoidalni naponi i strujeFaktor izobličenja manji od 2% Faktor izobličenja manji od 3%
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 97/08, Broj 97/02, Broj 37/08, Broj 106/08, Broj 114/93, Broj 204/03


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled