PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2005-07-81-1570 NN 81/2005

• Dielektrična čvrstoća između vijaka priključnice i njezina poklopca ispituje se prema uvjetu propisanom u članku 16. ovoga pravilnika, pri čemu su vijci toliko odvijeni, da otvor stezaljki bude slobodan, a poklopac priključnice pričvršćen na priključnicu.


Stranica 2005-07-81-1570 NN 81/2005

• Ako se ispitivanje dielektrične čvrstoće brojila ponavlja, brojilo mora izdržati ispitni sinusni napon koji iznosi 80 % od propisanoga ispitnog napona u članku 16. ovoga pravilnika.


Stranica 2005-07-81-1570 NN 81/2005

• Ispitivanje izolacije provodi se udarnim naponom oblika 1,2/50 is, tjemene vrijednosti 7 kV s deset impulsa jednog polariteta i deset impulsa obrnutog polariteta.


Stranica 2005-07-81-1570 NN 81/2005

• Pri određivanju promjene pogreške uzrokovane promjenom jedne od utjecajnih veličina, uvjeti i vrijednosti svih ostalih utjecajnih veličina trebaju zadovoljavati uvjete propisane u članku 29. ovoga pravilnika.


Internet NN 81/2005
• Utjecajne veličine koje se uzimaju u obzir za određivanje referencijskih uvjeta u kojima se obavlja pregled te za određivanje promjena postotnih pogrešaka uzrokovanih njihovom promjenom jesu okolna temperatura, napon pomoćnih krugova, frekvencija, valni oblik, magnetska indukcija vanjskoga podrijetla i redoslijed faza.

Internet stranice NN 81/2005
• Promjene postotnih pogrešaka uzrokovane promjenom utjecajnih veličina iz stavka 2. ovog članka određuju se samo pri ispitivanju tipa brojila.

Internet stranice NN 81/2005 • Dodatne postotne pogreške uzrokovane promjenom ostalih utjecajnih veličina dane su u tablici 6.
Internet stranice NN 81/2005 • Brojila za izravni priključakBrojila za priključak preko mjernih transformatora 12
Internet stranice NN 81/2005 • Valni oblik: 10 % trećeg harmonika u struji 2) 0,5 Imax0,5 Imax10,81,0
Internet stranice NN 81/2005 • 2) Faktor izobličenja napona treba biti manji od 1%. Promjena postotne pogreške mjeri se pri najnepovoljnijem faznom pomaku trećeg harmonika struje u odnosu na osnovnu struju:,
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 81/2005 • 3) Višefazna brojila trebaju imati pogreške unutar granica dozvoljenih pogrešaka navedenih u tablici ako se ispitivanje provodi bez jedne ili dvije faze trofazne mreže.
Informacije NN 81/2005 • 4) Ovo ispitivanje se ne primjenjuje na brojila za priključak preko mjernih transformatora.
Poslovne stranice NN 81/2005 • 5) Stalna magnetska indukcija može se postići uporabom elektromagneta napajanog istosmjernom strujom. To se magnetsko polje primjenjuje na sve dostupne površine na brojilu, koje je postavljeno u normalni radni položaj. Vrijednost magnetomotorne sile koju treba primijeniti je 100 amperzavoja.
Pregledi NN 81/2005 • 6) Magnetska indukcija vanjskoga podrijetla od 0,5 mT stvorena strujom čija je frekvencija jednaka frekvenciji napona ispitivanog brojila, a pri najnepovoljnijim uvjetima glede faze i smjera, ne smije izazvati promjenu postotne pogreške brojila koja bi prelazila vrijednosti navedene u tablici. Magnetska se indukcija dobiva stavljanjem brojila u središte kružnog svitka srednjega promjera 1 m, kvadratnoga presjeka i male radijalne debljine u odnosu na promjer, te s 400 amperzavoja.
Besplatno NN 81/2005 • 7) Ispitivanje će se provesti prema IEC 801-3, a uz ove uvjete:
Glasnik NN 81/2005 • 8) Kad je u kućištu brojila, takav se pribor napaja povremeno, npr. elektromagnet višetarifnog registra.
Propis NN 81/2005 • Priključak pomoćnog uređaja (pomoćnih uređaja) treba biti označen kako bi se označila točna shema priključenja. Ako su priključci ostvareni pomoću utikača i utičnica, oni moraju biti međusobno nezamjenjivi.
Propis NN 81/2005 • Kad se pri ispitivanju tipa brojila utvrdi da se pojedini i svi mjerni rezultati nalaze izvan granica postotnih pogrešaka koje su dane u tablicama 12. i 13. iz članka 33. ovoga pravilnika, vrši se pomak apscisne osi paralelno s njom za vrijednost ± 0,5% za brojila razreda točnosti 1, a ± 1% za brojila razreda točnosti 2. Ako svi mjerni rezultati pri tome ostanu u granicama postotnih pogrešaka koje su dane u tablicama 12. i 13. iz članka 33. ovoga pravilnika, brojilo je ispravno.
Propis NN 81/2005 • Srednji temperaturni koeficijent određuje se za temperaturni opseg od 20 K, pri čemu se pogreške brojila određuju za temperature 10 K više i 10 K niže od temperature, za koju se određuje srednji temperaturni koeficijent:
Propis NN 81/2005 • Temperaturni opseg od 20 K treba se nalaziti u granicama od – 10 °C do 45 °C.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 75/09, Broj 86/08, Broj 49/03, Broj 61/08, Broj 104/02, Broj 17/90


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled